 ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!! 
Autorius Žinutė
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
KATILO PERKAITIMAS.
Buvo salciai, buvo uzkelta katilo darbine temperatura nes silumos poreikis buvo didelis. Dabar atsilo ir iskart skambuciai.
Sprendimas.
Sumazinkit nustayta darbine katilo temperatura. Nuo 80-85 iki 70-75.
Priezastis.
Kambario termostui pasiekus nustatyta tem. katilas gesinamas. Gesinimo metu labai skubiai isdeginamas visas likes degiklyje kuras. Nors cirkuliacinis siurblys ir dirba, net silumos nemimas yra permazas, nes i sildymo ciklo pabaiga term. galvos ant radiatoriu jau dauguma buna uzsidare.
Taigi temperatura katile sukyla iki 90 -93 ir valdiklis ismeta klaida.


2014 Vas 05 11:22
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
SLAKAS DEGIKLYJE.
Na va, vel atsilo, apniuko lauke, nurimo vejas - pasipyle skambuciai - slakas, prastos granules. O jei netycia tas momentas sutapo su naujos granuliu partijos nupirkimu....
Panagrinekim kas is tiesu atsitiko. Kaip jau ne karta rasiau kamine krito trauka, degiklio ventiliatorius prie tu paciu nustatymu paduoda zymiai maziau oro. To oro, nebepakanka, padidinto per salcius, kuro kiekiui sudeginti. Pelenu neispucia ir jie lydosi i slaka. Atminkit, kad norint tureti svaresni degikli reikia didesnio kiekio oro. Na bet tada nukencia kiti dalykai ir tik kiekvieno asmeniskai reikalas kaip i tai pasisiureti ir pasirinkti.
Bukit malonus, perskaitykit ir neskambinkikit kaskart del tu paciu dalyku, kuriuos pasistengiu smulkiai aprasyti.


2014 Vas 20 10:12
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Vasarinis rezimas ir boilerio darbas.
Vasaros rezima pirmame meniu punkte pasiseka daugumai, bet niekas nevyksta. O nevyksta todel, kad kambario termostatas OFF pozicijoje. Taigi namuose silta - sildyti nereikia. Bet katilo valdiklio programos ypatumas yra tame, kad OFF pozicijoje katilas isvis nepaleidziamas - net ir karsto vandens ruosimui. Ka daryti? Ogi labai paprasta! Padidinkit kambario termostate nustatyta temperatura. Padidinkit iki maksimalios pav.28 laipsn.
Kaip tai padaryti? tikuosi sugebesit susigaudyti savarankiskai pagal naudotojo instrukcija. Kambario termostatai daugumoj atveju skirtingi.
Turintiems gera boileri ( greitaeigi, 200ltr.) ar vartojantiems maziau karsto vandens, noriu pasiulyti gudresni varianta.
Temperatura darbo dienomis padidinkit pusvalandi pries keliantis kokiai valandai dviems. Tada katilas uzsikurs karsto vandens ruosimui ir tuo paciu prasildys vonios grindis ar gyvatuka. Sunaudota karsto vandens dalis bus atstatyta, ransluosciai ant gyvatuko isdziovinti ir katilas nesikurs iki sekancios dienos ryto.
Megstantiems maudytis vakare arba ir vakare temperaturos pakelimas gali buti nustatytas vakare arba ir vakare.
Tiesa, savaitgali, jei naudojama daug karsto vandens, galite nusistatyti pakelta temperatura visa diena, arba jei jauciate, kad vanduo ima vesti, padidinkite temperatura ir paspauskite rankini rezima. Tada katilas gales sildyti vandeni iki kitos programos pradzios laiko.


2014 Bal 23 14:39
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Vasarinis rezimas ir katilo perkaitimas.
Sios klaidos priezastis nepakankamai greitaeigis boileris. Net ir geras negreitaeigis boileris ( pav. Drazice OKC 200) turi 8kW silumokaiti. Cia kai ieina 80, o iseina 60laipsniu. Jei temperaturu skirtumas mazesnis ( pries baigiant silti boileriui iki nustatytos temperaturos) arba silumokaitis per keleta metu jau aptrauktas kalkiu apnasu, lieka kokie 3-5kW. Savo katilo galinguma zinote patys. Katilas perjungtas i vasarini rezima temperatura katile kelia ne iki nustatytos vartotojo meniu ( pav. 65laipsn.) o iki vartotojo meniu matomos maksimalios temperaturos. Zodziu paspaudziate katilo temp. nustatymo meniu ir desineje puseje matote skaiciu iki kurio galima didinti nustatoma temperatura. Butent iki sios temperaturos ir yra keliame temperatura katile kai yra ruosiams karstas vanduo. Taigi nenustebkite kai nustatyta temp. 60, o pamatysite 80. O tada kai boileris nespeja priimti visos katile sukauptos temperaturos, katilas gesinasi. Gesindamasis pucia kol sudegina visa degiklyje esanti kuro kieki, todel temperatura dar pakyla.
Jei jau yra taip kaip yra ir boileris negreitaeigis. Probelmos sprendimo budai yra du.
1.Serviso meniu sumazinti nustatoma maksimalia katilo temperatura pav. iki 65 arba 70 laipsn.
2.Vartotojo meniu "maksimalus galingumas" punkte nustatyti lygiai tokius pat skaicius kaip ir nustatyta "minimalus galingumas" ( zinoma pries tai uzsirasius)
Tai leis mazesniu galingumu ( arba kitaip snekant ilgesni laika) kelti temperatura katile ir nebus suolio del kurio katile suveikia perkaitimo apsauga.


2014 Geg 14 14:40
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Siandien isvaziuojam ir ryt busim Ecovarm gamykloje. Sesim prie stalo su inzinieriais duosim "prirukyti". Pirmas dalykas, jei per eksploatacijos laika islindo kokie niuansai mums reikia zinoti iki ryt. Skambinkit. Ryt spresim ir suzinosim sio sezono Ecofire produkcijos atnaujinimus ir patobulinimus. Jei kam reikalingos kokios nors dalys, garantines ar papildomai - skambinkit.


2014 Bir 05 08:53
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Kokius niuansus zinojom, uzsirasem tai ir apsnekejom. Reguojama, tvarkoma. Pagrindines naujienos esancios jau gamyboje ( bet deje dar ne pas mus po sio apsilankymo) :
1. Nebeliko gaubto ant E+ degiklio. Priezastis gaubto kraipymasis ir sudegimas nuo per aukstos temperaturos ir pelenu susilydimas i slaka. Spejau ir rasiau, kad taip bus, bet specialiai norejau, kad zmones pabandytu ir galbut paneigtu ta spejima. Tas gaubtas yra gerai tik su idealios kokybes granulemis ir tik minimaliu galingumu. Arba kitaip sakant ne ON/OFF degant katilui pastoviai ir ne per max salcius. Parsivezem kelis komplektus norintiems uzsideti prie minetu salygu ir tokiu budu tikrai tureti didesni efektyvuma.
2. Pakeista silumokaicio konstrukcija 16 ir 20kW katiluose. Vamzdziai ne per centra, o is sonu. Tokiu budu, ugnis visu pirma atsimusa ne i islindusias spyruokles ir nudegina ju galus, bet i centra silumokaicio su vandeniu. Is dalies tai irgi buvo dalis priezasties del kurios pernai buvo sugalvotas tas auksciau minetas gaubtas ant degiklio.
3. Pagaliau jau gamyboje jau virs metu zadetas naujas valdiklis su kardinaliai kitokiu valdymo principu. Apie ji rasiau temoje "kitokia granuliu degimo valdymo teorija" ten, apie tai ir pratesiu. Nuo Liepos pradzios tie valdikliai realiai jau bus pas mus ir zinoma reiktu, kazkur paleisti testui.


2014 Bir 07 11:33
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Buvom gamykloje, paaiskino, parode kaip naujas valdiklis veikia. Kad jis zenkliai perspektyvesnis - nera abejoniu. Kol kas pats nederinau todel nuomones apie tai nereiksiu. Vienas dalykas kas dziugina tai kad esant zenkliam granuliu kiekio pasikeitimui jis turi puikiai susitvarkyti. T.Y. Dauguma bijo ir vengia granuliu talpos istustejimo, o del apacioje susirinkusiu dulkiu ir kyla daugiausiai problemu. Panasus valdymo principas buvo NBE OPOP senosios 4 versijos valdikliuose tik su Liambda. Bet kadangi Liamda jautrumas labai didelis, o matavimo ribos labai mazos sistema arba nespedavo persiderinti arba uzsigeneruodavo, todel buvo pereita prie ventiliatoriaus apsuku priderinimo. Bet cia beda su stipriu paduodamo kiekio keitimusi. Pakeitei granules nuo 6 i 8 ( sverk ir derink). Prisirinko dulkiu talpoje ir Liambda mazina ventiliatoriaus apsukas ir namie per salcius neuztenka galios.
Zodziu kolkas su gamintojais nagrineti derinimosi ir issiderinimo niuansai apgalvoti ir pagrysti. Dziugina, kad jau si menesi visi pagaminti katilai tures naujaji valdikli. Anksciau buvo sakyta, kad kuri laika naujas valdiklis bus tik su E+ degikliais T.Y. tik 14 ir 20kW. Dar dziugina, kad naujas valdiklis perkelia si ir taip gera katila i dar aukstesni tecnologini lygi. Sis valdymo principas "pasiskolintas" nuo vieno patikimo vokieciu katilu gamintojo. Bet Rytu Europos salyse vakarams gaminamuose katiluose dar neteko girdeti.


2014 Rgp 12 15:57
Aprašymas

Užsiregistravo: 2014 Rgp 12 16:11
Pranešimai: 5
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Sveiki,

Šioje temoje radau, kad kažkas šildot granulėmis boilerį vasarą.
Aš pirmus metus naudoju granulinį Ecofire 25PES su degikliu E+. Pamėginau šildyti granulėmis boilerį, tai per mėnesį sukurenau 200 kg granulių. Įskaitant, kad švarių granulių kaina apie 600 lt/t, man gaunasi, kad mėnesiui 120 Lt.
Perjungiau ant elektros, pastačiau kilovatvalandžių skaitliuką, tai per mėnesį prisukau 55 Lt.
Norėjau pakalausti, kiek jūs, kurie naudojate vasarą, per mėnesį sukurenate granulių? gal pas mane kokie nors nustatymai labai labai neteisingi? Nors katilas veikdavo graziai, be jokiu uzgesimu. Viena karta uzsikurdavo ir prisildydavo katila (vidutiniskai 2-3 kartus per diena).


2014 Rgp 12 16:39
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Pirmas, ka pastebejau poste tai, kad tokio katilo pas musu atstovaujama gamintoja nera. Na gal rasant ivyko klaida, arba jis pirktas tipo "pigiau" ir pardavejas kazka.... Tada jis dar gali buti ir kazkaip netaip pajungtas. Boileris gali buti ne 200Ltr ir negreitaeigis. Su tinkamu boileriu katilas karsto vandens gamybai turi kurtis 1, max 2 kartus per para. Nes kitaip jame paciame lieka didelis likutines energijos kiekis. Taip, sio katilo vandens turis viduje nera pats maziausias. Bet turbut patys puikiai zinote kaip visi pardavejai giria savo katilus del didelio silumokaicio turio. Tai ka tada zmonems daryti turintiems pav. NIBE Biawar Plux kuriame yra 200Ltr. silumokaitis? Kitas dalykas, gali buti, su nustatymais kazkas ne taip.
O aplamai, as pats esu dares matavimus ir skaiciavimus. 4 asmenu seimai ( dvi moterys!!!) reikia 3-5kg granuliu per para.
Siap teisingiausia yra ne burti teorijas, o pasiklausti pas kitus kaip yra. Tik abejoju ar kas parasys. Kai viskas gerai, problemu ir sprendimu neiesko ir i foruma neraso.


2014 Rgp 14 09:55
Aprašymas

Užsiregistravo: 2013 Sau 18 11:33
Pranešimai: 5
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Na, as irgi sildau vandeni su katilu sia vasara. Katilas kuriasi 2, gal 3 kart per para. Boileris 200lt, greitaeigis. Granuliu bunkerio 150kg uzteko 2 menesiam. Vat ko pasigendu, tai valdiklyje didesnes vandens histerezes nustatymo :)


2014 Rgp 14 12:53
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007