Kalmaras rašė:
Sveiki,
Viskas kaip ir gerai, bet jau labai dažnai jis kuriasi - gesinasi (vidutiniškai 2k/val. :( ).
Du kartai per valanda tai per daznai, tai dazniausiai reiskia ,kad per greitai uzkaista ir per greitai atsala. kad ne taip greit uzkaistu reikia sumazinti galia arba padaryti ,kad koks pamaisymas paduotu i nama daugiau silumos arba pagreitinti siurbliukus ,kad numinetu greiciau siluma ir t.t.) O per greti atsala, tai gal per mazas delta temp prie kurio uzsikuria pvz: jei 70-75 C intervalas tai nukrenta iki 70 ir vel kuriasi. Tai as padaryciau max koki 50 -75 C intervala ,kad kurtusi tik nukritus iki 50 C.

Kalmaras rašė:
Sveiki,
Klausimėlis nusimanantiems: kaip priversti degiklį dirbti "protingu" rėžimu - kad pasiekus kambaryje užduotą temperą degiklis susimažintų ugnį, o ne gesintųsi ir vėl kurtųsi?
man atrodo ,kad pats taupiausias rezimas ir yra on off , gesinasi kuriasi, tik aisku kaip virsuje rasiau ne 2 kart i val. (pas mane pvz tokiu oru kaip sian butu apie 4/5 kart i para)


2015 Sau 26 17:43
Aprašymas

Užsiregistravo: 2013 Sau 29 11:43
Pranešimai: 11
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Kalmaras rašė:
... bet jau labai dažnai jis kuriasi - gesinasi (vidutiniškai 2k/val. :( ).
Katilas pasiekia max nustatyta temp ar kambario termostatas ?

Dėl pirmo rase aukščiau, dėl antro, pvd. termostatas labai jautrus, neturi užlaikimo (inercijos).
Kai pareina pirma banga šilumos jis greitai pasiekia max ir duoda signala katilui gesintis


2015 Sau 27 10:05
Aprašymas

Užsiregistravo: 2015 Sau 26 15:11
Pranešimai: 3
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Nerijus rašė:
klausimas, koks šildymas, grindys, radiatoriai?

Yra ir grindinis ir radiatoriai.


2015 Sau 29 21:11
Aprašymas

Užsiregistravo: 2015 Sau 26 15:11
Pranešimai: 3
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
snau rašė:
Kalmaras rašė:
Sveiki,
Viskas kaip ir gerai, bet jau labai dažnai jis kuriasi - gesinasi (vidutiniškai 2k/val. :( ).
Du kartai per valanda tai per daznai, tai dazniausiai reiskia ,kad per greitai uzkaista ir per greitai atsala. kad ne taip greit uzkaistu reikia sumazinti galia arba padaryti ,kad koks pamaisymas paduotu i nama daugiau silumos arba pagreitinti siurbliukus ,kad numinetu greiciau siluma ir t.t.) O per greti atsala, tai gal per mazas delta temp prie kurio uzsikuria pvz: jei 70-75 C intervalas tai nukrenta iki 70 ir vel kuriasi. Tai as padaryciau max koki 50 -75 C intervala ,kad kurtusi tik nukritus iki 50 C.

Kalmaras rašė:
Sveiki,
Klausimėlis nusimanantiems: kaip priversti degiklį dirbti "protingu" rėžimu - kad pasiekus kambaryje užduotą temperą degiklis susimažintų ugnį, o ne gesintųsi ir vėl kurtųsi?
man atrodo ,kad pats taupiausias rezimas ir yra on off , gesinasi kuriasi, tik aisku kaip virsuje rasiau ne 2 kart i val. (pas mane pvz tokiu oru kaip sian butu apie 4/5 kart i para)

Pamaišymas pas mane per ketureigį vožtuvą, ant grįžtamos linijos siurblys (3 greičių), jei su ketureigiu didinu temperatūrą - mažinu grįžtamą į katilą, tada turiu kelti katilo temp. (dabar ir taip jau laikau 70), kad grįžtama būtų nemažiau 55 laipsn.
Bet gal kas žino kur gauti pilną normalią Ecofire degiklio instrukciją (tiktų bet kokia kalba, nes Googlas šiuo klausimu persilpnas :D ), nes yra neaiškumų nustatymuose. pvz.: Control Input yra 3 rėžimai: OFF HEATING - išjungia šildymo siurblį; OFF BURNING - priverstinai gesina degiklį; MODE - ką jis reiškia??? :idea:, arba kaip priversti sukti boilerio šildymo siurblį nuo mažesnės nei 60 laipsniu temperatūros?
Beje siurblio veikimo intervalas 45 -70 laipsnių ribose. Šiai minutei MIN nustatymai - ventiliatorius 20%, kuro 20%; MAX nustatymai- ventiliatorius 38%, kuro 40%.
Išbandžiau tikrai nemažai nustatymų variantų, bet ženkliai sumažinti uždegimo skaičiaus nepavyksta. Gal įtakoja, kad mažas vandens kiekis sistemoje. Kaip kitiems su šio gamintojo degikliais susitvarkyti sekasi???


2015 Sau 29 21:59
Aprašymas

Užsiregistravo: 2015 Spa 26 22:49
Pranešimai: 7
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
O pas Jus katilas irgi apsimėto granulėmis. T.y. Jų iš degiklio neišpučia, bet jos "birėdamos rankove" atšoka ir iškrenta iš degiklio.
Gal žinote, kaip pagydyti tai. Nes alkūnės sukinėjimas rezultato nedavė.


2015 Lap 02 16:03
Aprašymas

Užsiregistravo: 2015 Lap 27 13:04
Pranešimai: 1
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Sveiki, turiu ecofire e+ 16kw granuliu degikli turiu tokia beda kad pereinant i darba fotosensoriaus parodymai krenta ir kartais daromas pakartotinis uzdegimas granules 6mm kokie nustatymai turetu buti tinkamam jo darbui? min galingumas max galingumas ir t.t. Aciu.


2015 Lap 27 14:30
Aprašymas

Užsiregistravo: 2015 Spa 26 22:49
Pranešimai: 7
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Labai individualiai kiekvienam yra, priklauso net nuo kamino traukos.
Pačio atveju reikia didinti granulių padavimą (arba bandyti sumažinti oro srautą).
Siekiant ekonomiškumo, oro srautą reiktų mažinti iki tiek, kad granulės nepradėtų rūkti.
Min režimas pas mane 10% ventiliatorius, 20% kuras, max - 20% ventiliatorius 60% kuras.
Sukasi puikiai.


2015 Gru 22 18:42
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 8 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007