Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 2018 Rgs 23 23:54



Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!! 
Autorius Žinutė
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Sia tema sukuriau jau bent 100-ui turinciu Lietuvoje Ecofire katilus. Kai tik atsiras kiek daugiau laiko, aprasysiu pagridines problemas ir ju sprendimo budus. Tokiu budu, tikiuosi gerokai palengvinti gyvenima derintojams ir naudotojams. Man maziau reiks telefonu aiskinant ta pati per ta pati. Todel kvieciu aktyviai aprasyti problemas.


2013 Lap 23 12:11
Aprašymas

Užsiregistravo: 2013 Gru 03 14:20
Pranešimai: 1
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Turiu ecofire katilą kūrenu jau 2 sezonus.
Prieš gera mėnesį iš Armino paėmiau gamintojo degiklio patobulinimą pratestavimui, tai yra metalinis dagtis iš viršaus.
Pradžioje buvau skeptiškai nusiteikiąs dėl šio patobulino.
Bet uždėjąs ji pastebėjau keletą gerų pliusų:

1 dėl didesnes kūrenimosi temperatūros pelenai dabar pasidarė dar smulkesni ir matosi, kad kokybiškiau sudegę. (Nors pakeitimu nustatymuose nedariau, tik 10-15 procentu padidinau oro padavimą esant dideliai liepsnai kadangi išeinančiam oriu anga pamažėjo (taip rekomenduoja ir gamintojas) )
2 Pastebėjau kad užkūrimo metu išoka mažiau granulių.
3 Pastebėjau, kad užsikūrimas įvyksta šiek tiek greičiau.
4 pagerėjo katilo efektyvumas: kaip tai nusprendžiau matuodamas indekso temperatūrą matuoju nuo katilo 20cm aukštyje 45 laipsniu alkunės viduryje vieta pasirinktina atsitiktinai kur buvo lengviau primontuoti daviklį. Kamino temperatūra katuliui dirbant 62 laipsniu temperatura ir kūrenantis mažai liepsnai būdavo 80-82 laipsniai uzdejuns dagtį tokioje pačioje katilo stadijoje kamino temperatūra pamažėjo iki 74-79 laipsnių (primenu kad mažos liepsnos nustatymu nekeičiau).
Taip pat be eksperimentuojant pastebėjau keista viena dalyką pas mane kamino indeksas yra 130mm ir tik viena 45 laipsniu alkūnė viso indekso ilgis apie 5 metrai. Atidarius apačioje kondensato dangtelei pasipule geros 5 saujos pelenu i apačią reiškia pelenai per turbuletorius pasiekia kaminą ir ten renkasi (bent jau taip yra mano atveju). Uždėjus dangti manau kad ši problema įsispręs įdedu foto kur matosi kaip pelenai leke tiesei i turbuletorius aišku tuo pačiu jie irgi teršiasi įdėsiu foto kaip atrodo jau su uzdetu dangčiu ir kaip pasiskirsto liepsna ir pelenai.


Prikabinti failai:
Atvaizd1180.jpg
Atvaizd1180.jpg [ 1.04 MiB | Peržiūrėta 13504 kartus(ų) ]
Atvaizd1158.jpg
Atvaizd1158.jpg [ 849.74 KiB | Peržiūrėta 13516 kartus(ų) ]
Atvaizd1160.jpg
Atvaizd1160.jpg [ 1.21 MiB | Peržiūrėta 13516 kartus(ų) ]
Atvaizd1163.jpg
Atvaizd1163.jpg [ 1.07 MiB | Peržiūrėta 13516 kartus(ų) ]


Paskutinį kartą redagavo laimis 2013 Gru 04 10:04. Iš viso redaguota 1 kartą.

2013 Gru 03 15:06
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
O as vakar buvau gamykloje ir gera valanda kalbejomes apie pastebetus konstruktyvinius trukumus ir galimus variantus juos pasalinti. Zodziu kaskart, o tai buna bent karta per menesi, kai vykstu pas juos ir su visu techiniu personalu sprendziam tobulinimo klausimus. Todel operatyvi informacija gamintojui is vartotojo yra labai svarbi. Nepatingekit parasyti ar pranesti apie pastebetus trukumus arba sugalvotus tobulinimus. Vat. pav. dabar, visuose katilo valdikliuose musu prasymu atsirado ON/OFF termostato ignoravimas vasaros rezimu ruosiant karsta vandeni. Kai dabar jau yra dirbanciu, vien siais metais paleistu apie 50katilu i specifinius musu prasymus atsizvelgiama nepalyginamai demesingiau.


2013 Gru 03 15:24
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Problema1
Katilas nepereina i maksimalu galinguma ir kaskart raso "Uzdegimas"

Reikia eiti i vartotojo meniu punkta fotosensorius ir stebeti kas darosi. Zinoma, kad ivykus uzdegimui parodymai pakyka. Po to, perejus i darbo rezima minimaliu galingumu, parodymai po truputi vis krenta kol pasiekia zemesni nei nustatyta liepsnos lygi ir daromas pakartotinis uzdegimas. Taigi problema yra paduodamo kuro kiekyje "minimalus galingumas".
Sprendimas1
Padidinti po 2-5 vienetus kuro morma ir stebeti fotosensoriaus parodymus. Jei nepavyko viena kart - operacija kartoti. Jei dirbant minimaliu galingumu parodymai nekrenta - problema isspresta.
Priezastis1
Pakites paduodamo kuro kiekis. Pasikeite granules arba talpos dugne prie sraigto susirinko dulkes. Sraigto spyruole buksuoja dulkese paduodama gerokai mazesni kuro kieki nei nustatyta.


2013 Gru 07 12:18
Aprašymas

Užsiregistravo: 2011 Lap 16 17:28
Pranešimai: 1
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Sveiki,
Pirmas sezonas su ecovarm ecofire katilu. Katilas su automatiniu degiklio valymu (pavara atidaro degiklio dugną). Atsitiko netikėta problema. Katilas veikė puikiai kelis mėnesius, namas negyvenamas. Tai pora kart į savaitę užsukdavome patikrinti ar viskas gerai. Prieš dvi dienas užsukus į pastatą, pastebėjau kad stipriai nukritusi patalpų temp. Pirma mintis kad kuras baigėsi, bet aplankius katilinę bunkeryje buvo pakankamai kuro. Katilas išmetė nėra kuro pranešimą. Atidarius katilą paaiškėjo kur problema. Atsidarė degiklio dugnas ir mechaniškai užstrigo praviras. Užstrigo stipriai, ranka nėjo jo priversti užsidaryti, netgi rankinių būdu atjungus pavarą. Teko imti degiklį lauk ir plaktuko pagalba išjudinti užstrigusią dalį. Pavara nuo to nesugedo, veikia puikiai. Kodėl buvo užstrigęs nelabai pavyko nustatyti. Panašu, kad ant degiklio dugno dalies, kuri atsidaro, nusėdo nedidelis sluoksnis apnašų, jos prilipo ir užstrigo. Užstrigo per vidurį, nes judinant užstrigusią dalį, laisvumo šonuose buvo.
Pačios granulės dega puikiai, nesusidaro jokio šlako.
Tikiuosi taip daugiau neatsitiks. Valymas uždėtas kas 5h, gal pamažint intervalą? Dažniau darinėsis, nesusidarys apnašų sluoksnis?


2013 Gru 27 10:21
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Kaip malonu, kad veikia forumas ir uzduodami isties protingi klausimai. Viena karta parasei ir desimtims bus suprantama eile metu.
Taigi ta problema zinoma ir buvo iskilusi pas viena naudotoja uzpernai ir viena pernai. Taip per ilgas valymo intervalas, reikia ji trumpinti ir jei tai pasikartotu galima isgrezti viena papildoma skylute orui per viduri atsidaranciame dugnelyje. Taip vienas pasidare ir mano ziniomis suveike. Jei reikes, galesiu pasidometi kokie najausi pastebejimai siuo klausimu.
Po Naujuju prizadu prisesti ir isnagrineti dar keleta zinomu pasikartojanciu sutrikimu salinimo budu ir priezasciu.


2013 Gru 27 11:32
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Problema2
Katilas dirba, dalis radiatoriu syla, dalis ne.
Spendimas2
Pakelti nustatyta darbine katilo temperatura iki 65 -70laipsn. Ir pastebeti, kad butu pasiekiama ir palaikoma reali iseinanti temperatura ne maziau 60. Jei nepasiekiama tokia temperatura, reikia didinti vartotojo meniu "mksimalus galingumas" paduodamo kuro ir oro kieki. Tik nedinkit per daug ir neprotigai!!!. Po tokiu veiksmu yra buve ir degiklio E1 uzsidegimu ( granuliu paduodama per daug, jos nespeja degti degiklyje ir pradeda kilti vamzdziu i virsu, kol issilydo gofra ir apsilydo apruksta snekas) E+ degiklis tuo atveju saugesnis, bet tada nespejamcias sudegti granules isstumia nuo degiklio zemyn i pelenus nedadegusias.
Sprendimas2.2
Jis atliekamas tik tada jei pirmas zinksnis nepadejo. Ieskomi nebalansiuoti per daug kaistantys radiatoriai. Atminkit! Nesylanciu radiatoriu problema yra yra kiti perdaug kaistantys radiatoriai. Niekada! nesukite radiatoriu termo galvu ant 5 nuo to silciau nebus tik kiti galai sals. Laikykit ant 3 jei norite, kad patalpoje butu 20-22 ir ant 2 jei norite 16-18. Apie radiatorius be termo galvu, hasu ir niekaip nebalansuojamu - isvis nekabu. Radiatorius syla teisingai, jei braukiant nuo virsaus i apacia jauciasi zenklus temperaturu skirtumas. Jei radiatorius vienodai karstas nuo virsaus iki apacios, vadinasi per ji gesinasi srautas - trumpinasi. To pasekoje truksta srauto per kitus radiatorius - jie nesyla. Katilo gyzime kyla temperatura ir katilas mazina galinguma ir gesinasi. Jei katilas, su programuojamu kambario termostatu, dirba ON/OFF ir norite, kad viskas pradetu silti vienodai turite pasirupinti, kad sios problemos neliktu.
Priezastis2 ir 2.2
Toks ir yra 45laipsniu termostato veikimo principas - reikia tiesiog ji suprasti. Termostatas nejeidzia teketi srautui per radiatorius jei griztama temp. mazesne nei 45laipsn. Jis maiso katilo temperatura su gryztama is sistemos ( pav 60 su 20) tokia proporcija, kad gautusi ne maziau 45. O jei is katilo iseina 50? Kiek griztamo is namu jis gali praleisti? -praktiskai nei kiek.
Paskaicius kiltu klausimas kam tada mes ji statome? Ogi tam, kad nera sugalvota kito, geresnio, budo apsaugoti katila po ON/OFF nuo griztancios per zemos temperaturos T.Y. nuo kondensacijos. Suodziu ir pelenu lipimo prie kondensato - vadinasi katilo silumokaicio uzsitersimo.


2013 Gru 28 14:23
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
Problema3
Aliarmas "Nera kuro" kuro talpoje yra.
Sprendimas3
Kruopsciai isvalyti degikli. Pas E+ degikli paziureti ar nera susikaupusio slako kuris galejo neprakristi patraukus uz rankeneles ir atidarius apatini dugneli. Pas E1 degikli, nukelti ardeles - lekstute ir isvalyti pelenus susikaupusius po ja. Pastebeti ar neuzsinese pelenais uzdegimo teno slkylute.
Isvalius daryti pakartitini uzdegima ir stebeti kas vyksta, jei viskas dirba - tame ir buvo problema.
Jei pirma karta neuzdege, gali buti kad per mazas uzdegimui skirtas granuliu kiekis. Ji reikia nezymiai padidinti. Nedaugiau 5vnt.!!!
Priezastis3
Katilo valdiklio programa sudaryta taip, kad po dvieju uzdegimo bandymu, jei degiklis nepereina i darba ismeta tokia klaida.
Priezastis arba oro nepraputimas per tena ir ardeles arba velgi sumazejes paduodamu granuliu kiekis del susikaupusiu dulkiu arba pakitusio kuro. Del dulkiu susikaupimo skaityti auksciau Priezastis1.


2014 Sau 06 11:20
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
NEDARYKITE DRASTISKO NUSTATYMU KEITIMO!!!
Jei turite galimybe, ir esate gave informacija kaip keisti maksimalaus ir minimalaus galingumo nustatymus tai dar ne reiskia, kad galytite daryti nesamones. Galiu pasakyti, kad to paseka geriausiu atveju yra darbo nestabilumas, blogiausiu - gaisras slangoje, sneko nusilydymas.
Per 4 metu tokiu atveju yra jau buve bent 6. Pagrindine priezastis yra per didelis kuro kiekis, neiskrites slakas degiklyje. Svarbiausia uzduotis derinant maks. galinguma yra tame, kad kuras degiklyje spetu sudegti, o ne lyditusi i slaka ir liptu slanga i virsu. Galiu aprasyti vien paskutinio meto atvejus.
1. Atejo salciai, truko galingumo, zmona nuejo prie katilo "uzmete" kuro tiek, kad nudege ir gofruota slanga ir nusilyde snekas.
2.Truko galingumo, kuro kieki padidino zenkliai, o kad su didesniu kuro kiekiu ir "maziau svariu degimu" reikaligas kelis kart daznesnis degiklio valymas nepagalvojo. Nudege gofruota slanga.
3. Del susikaupusiuo slako, nepavyko uzdegimas. Aliarmas "nera kuro" zmona nuejo ir kelis kart paspaude "tiektuvo pildymas". Viskas uzsikimso taip, kad net nustojo suktis snekas.
4.Granuliu kiekis ant maks. galingumo 55, o oro kiekis 15!!!. Vat susisviete zmogui, kad trauka prie salciu pasidare labai didele ir silumos istraukineja per daug. Uzsikimses granulemis degiklis ir sraigtas. Nuo perkaitimo pasikraipes pries tris savaites paleisto degiklio korpusas.
5.Kad suliptu dulkes granuliu talpoje zmogus sliukstelejo stiklainiuka tepalo i praktiskai pasibaigusias granules. Riebaluotos granules pakilo sneku ir slangoje susiformavo tepalinis takas. Susirinkus slakui degiklyje, del atbulinio slegio tas takas uzsidege ir liepsna nubego iki sneko. Nusilyde slanga ir snekas.
Aprasiau siuos atvejus tam, kad pasimokytumete is kitu klaidu ir to nebebutu.


2014 Vas 03 11:39
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ECOFIRE katilu ir degikliu naudotojams !!!
JUODOS APANGLEJUSIOS GRANULES PELENINEJE !!!
Na ka atsilo oras ir pasipyle skambuciai. Buvo -20 dabar -5. Sukelet per salcius granuliu padavima tam, gautumete didesni katilo galinguma. Dabar oras atsilo trauka kamine krito ir pries tai labai tikes oro kiekis dabar tapo pe rmazas. Mazinkit kuro kieki nemazindami oro. Ir skaitykit pries tai parasyta posta nes si situacija atlegus salciams buna tokia aktuali kaip ir per mazas kuro kiekis atsalus.


2014 Vas 04 12:01
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 2 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007