Standartinė Re: OPOP katilu turetojams
Taip NBE taip sugalvojo. As pirmus metus tokiu budu ir kurenau. Sekanciais pasistaciau Liambda zonda ir pamaciau, kad gaunasi gryniausia nesamone.
O sugalvota ji tam, kad klientams ( skandinavijoje ) nereiktu mokytis derinti ir galvoti. Paleidejams tokia metodika irgi lengviau paaiskinti - nereikia gilintis.
Zodziu isjungi auto ir tada pellets high ir Low didini arba mazini taip, kad liepsna atrodytu kaip pateiktuose pradzioje paveiksliukuose.


2014 Sau 13 18:20
Aprašymas

Užsiregistravo: 2013 Sau 29 11:43
Pranešimai: 11
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: OPOP katilu turetojams
pagaliau, po savaites prie katilo, pavyko išspręst mano problema.
Priminsiu, po granulių gamintojo pakeitimo pastebėjau kad katilas daugiau apsineša sodžiais,
gerai matosi ant plokšteles su grandinėle virš degiklio, ji po paros pasidengė
sluoksniu sodžiaus, ir liktai per stipri lepsna.
Padėjo iš TECH. SETUP -> FINE TUNE -> BLOWER LOW, MID, HI padidinau tik 1%
Vizualiai degimas VISIŠKAI ne pasikeite bet kita diena nuo plokšteles sodžiai dingo !
Prieš tai bandžiau kaitaliot Auger Capacety, Chimney Draught, ir su manual žaidžiau,
bet likau prie AUTO nes taip buvo ir buvo gerai reikėjo tik truputi pakoreguot.
O pradžioje nuvede nuo teisingo kelio per stipri liepsna,
bet pastovėjus ilgiau prie katilo supratau kad reikia orientuotis i "vidutine" liepsna
nes pagal garsą, krentančiu granulių kiekis skiriasi, gal dėl didesnio kiekio pjuvenų tarp granulių
(nauji ne taip gerai supresuoti), nuo to ir liepsna tai per maža tai per didele,
o "vidutine" kaip ir gera, netgi šiek tiek sumažėjo


2014 Sau 14 12:30
Aprašymas

Užsiregistravo: 2014 Sau 09 16:43
Pranešimai: 3
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: OPOP katilu turetojams
Sveiki, atleiskit už mano nelabai išmanius klausimus, bet bėda tame, kad šiais metais likau pati viena name su OPOP-u ir turiu su juo 'susidraugaut". Pernai- buvo kas pareguliuoja- šiemet- nėra. O pardavėjo atstovai ne itin "kalbūs".
Situacija, kad šiuo metu nustatytas TIME rėžimas, ir kol kas šilumos pakanka, nors ir katilas dirba su pertraukomis. Artėja šalčiai, norėčiau vėl atstatyt, kad katilas dirbtų pastoviai.( ir kažkiek laiko išsijunginėtų). Dabar Boiler TEMP 60, Boiler DIFF Over 15, Boiler diff under15. Kambariuse( radijatorinis šildymas) pastoviai leidžiant išeinančią temp. apie35-40 ,( reguliavimas keturšakiu). šilumos pakakdavo. Ar reikėtų keist boiler tepm. parametrus( over, under) ir kokį nustatyt boiler tepm. Gal padidint nuo 60 iki 65. Ir kokie būtų Blower parametrai( LOW, MIDDLE, HIGT) . Dabar pas mane nustatyta 16 , 23, 27 proc. Būčiau dėkinga už atsakymus.


2014 Sau 14 15:26
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: OPOP katilu turetojams
Ats. rtu256, Niekaip negalejo pakeisti rezultato 1proc. Padidinimas 10proc. taip. Esme tame kad uz lango oras pasikeite, su juo ir trauka.
Rita64. Nera tokiu stebuklingu skaiciu kuriuos suvedus iskart viskas pradeda veikti nuostabiai. Norint susidraugaut su katilu reikia pradeti keisti po viena parametra ir stebeti kas bus.
Puikiai suprantu pardavejus, nes pas mus situacija ta pati. Paleidi 10 katilu, suderini, viska isaiskini, ismokini naudotis. 5 po to dingsta, net neramu pasidaro, po pusmecio pasikambini ar viskas gerai. Pasirodo patenkinti, viskas labai gerai, syla puikiai ir pan. Dar trys, po paleidimo pasiskambina keleta kart paklausti esminiu dalyku ir irgi dingsta. O vat 2 is 10 skambina, skambina, skambina..... Ir kad butu blogai is esmes, ne, pastovios naudojimo smulkmenos.
Neimanoma skirti vienam klientui 10 kartu daugiau demesio nei kitam. O kai paleista 200 - 500? Ir niekas cia nenori moketi pinigu, kad galima butu islaikyti serviso tarnybos meistrus su automobiliu. Atseit viena karta pardavei ir visa gyvenima lakstyk paderinti nemokamai. O ir vaziuoti i ta pacia vieta po n kartu nera prasmes nes, pasikeitus salygoms vel viskas pasikeis ir vel bus blogai.
Zodziu kelias yra tik vienas - taip pat kaip ismokti vairuoti automobili, naudotis kompiuteriu ar ismaniuoju.

Patarimas paprastas, susikaupiat ir skiriat katilui kasdien po 10-15min. ramiu laiku, vakare po darbu ar pan. Kol ismokstat...
Tada kyla klausimu - SKAITOT INSTRUKCIJA!!! ( Nes bent puse skambinanciuju jos nera skaite. O kam skaityti ir gilintis, jei paprasciau yra paspausti tel. mygtuka su ivestu numeriu.) Nerandat atsakymo instrukcijoje ir savo galvoje, galima parasyti i foruma. O kada jau viskas kaip ir aisku, bet dar vat kazkas nesigauna, galima pasikviesti ir serviso tarnybos meistrus. ( Zinoma jei jie kompetetingi, supranta patys ka daro ir moka isaiskinti). Ir nuo tada NUSVYTIMAS!!! Viskas pradeda dirbt ir katilas ir pardavejai pasidaro geri ir pries kaimynus norisi pasidziaugt.
Kitas kelias tureti kaiminysteje arba seimoje derintoja - zmogu kuris kuris supranta ir gali operatyviai sutvarkyti Jums kiekviena su katilu susijusi klausima.
Taigi pateikiau panaceja nuo visu su granuliniu katilu susijusiu ligu.


2014 Sau 15 11:13
Aprašymas

Užsiregistravo: 2013 Sau 29 11:43
Pranešimai: 11
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: OPOP katilu turetojams
Arminas rašė:
Niekaip negalejo pakeisti rezultato 1proc. Padidinimas 10proc. taip. Esme tame kad uz lango oras pasikeite, su juo ir trauka.

Visai įmanoma, o dar panašu kad padavimas sumazejo, nes dabar matau mažesne liepsna, matyt sraigtas "buksuoja"
O kaip traukos reguliatoris, ne subalansuoja oro pakeitimus ?

Rita64
Pas mane irgi nedidelis namukas apie 110 m2
Katilo temp. 55 skirtumas 10
Max power 70%
Katilą valdo kambario termostatas kuris yra didžiausiam ir daugiausiai šilumos reikalaujančiam kambary,
kituose termogalvos.
Prie nulines lauko temp katilas veikia apie valanda, kartais netgi ne pasiekia 55-iu ir išsijungia.
Termostato histereze 0,2 laipsnio, mastau ar ne padidint iki 0,4 nes dažnas on/off,
per du sezonus apie 1600 startu (info is tech setup)
Siurbliai startuoja prie 47-48
Grįžtančia temp 40-45


Paskutinį kartą redagavo rtu256 2014 Sau 16 09:55. Iš viso redaguota 1 kartą.



2014 Sau 15 18:02
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: OPOP katilu turetojams
Padavimas sneke pastoviai kinta priklausomai nuo susikaupianciu kibirelyje dulkiu. Todel butinai reikia duoti pasibaigti talpai iki tol kol katilas ugesta ir ir ismeta klaida fault ignition. Traukos reguliatorius islygina tik dalinai. Kuo kamino diametras didesnis ir jis aukstesnis tuo didesne trauka ir daugiau kinta keiciantis orams. Taigi tai, jau bent pries desimt metu, pastebejo musu katilu degikliu gamintojai danai - NBE ir suprogramavo valdiklyje liambda zona. Tik pas mus naudotojams vis niekaip nedaeina, kam jis reikalingas. Senesnese versijose kinta paduodamu granuliu kiekis, ( prisitaiko pagal pakitusi padavima ir trauka), o naujasnese ventiliatoriaus apsukos prisitaiko prie realiu salygu. Todel yra galimas galios kritimas prie buksuojancio dulkese senko.
Daug kas svarste reikia liambdos ar ne, bet praejus laikui kam statem, niekas nesigaili viena kart isleistu pinigu.


2014 Sau 15 19:48
Aprašymas

Užsiregistravo: 2014 Sau 24 17:55
Pranešimai: 2
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: OPOP katilu turetojams
Pagarba diskuotuojantiems,

pakeitem sena dujini katila, i OPOP'a BS 30 kW. Bet vis dar iki galo nesusidraugaujam.

Paskutine problema :

Katilo valdymas ON/OFF , bet kada salciau –dirba non stop.
Namas senos statybos m2 – apie 350.
OPOP Black Comfort 30 kW.
Radiatoriai - puse spizius, puse nauju, visi su termogalvom.

Krentant lauko temperaturai, katilui dirbant non stop, T vidaus krenta.
Boiler TEMP nesukula duagiau 60 C.

Bandymai:
Sukeliamas pellet high iki 60 %
Blower high iki 52% .
Degimas, liepsna lyg ir normalu ( trumpu periodu ) .
Boiler Temp nustatyta 75 C, under/over 5 C.
Boiler Temp reali 60-62 C.
I sistema iseina max 45 C.
I kamina – 150-170 C ....
Katilas valytas pries diena
Panasu kad sildom kamina.


Koreguojam :
Pellets high 45 %
Blower high 42%
Degimas /liepsna normali ( nors ant vaizdo nedaug skiriasi nuo tada kai granuliu buvo daugiau )
Boiler Temp nustatyta 75 C, under/over 5 C.
Boiler Temp reali 58- 60 C.
I sistema iseina max 40-45 C.
I kamina – 140 - 150C ....

Granuliu maziau, temp I sistema panasi, bet I kamina vis tiek daugoka.
Valymas vel atliktas.
ESBE Trieigis VR131 – dirba be pamaisymo, dar pakolkas maisosi per apejima, bet bandymams bandysiu ji uzdaryti.

Esmine beda - kad T viduje krenta 15-16 C .
Kiek granuliu bedidintum, dideja tik kamino T.

kame gali buti beda ???

Anksciau stovejo senas dujinis katilas. Dokumentu neber, gamintojas teige kad turejo but 17 kw.
Per didziausius salcius maziau 17-18 C nebudavo, o dabar padidinus galinguma, vistiek nepakeliam temperaturos.


Prikabinti failai:
20130917_201229.jpg
20130917_201229.jpg [ 2.47 MiB | Peržiūrėta 7661 kartus(ų) ]
2014 Sau 24 18:14
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: OPOP katilu turetojams
Pastarosiomis dienomis pas desimtis skambinanciu tas pats, todel paprasiau klausima uzduoti cia.
Esme yra fiksuotos griztamos temperaturos termostate. Mes paprastai statome 45laipsn. o pas pati man rodos 55.
Zodziu dabar katile turi buti bent 75 laipsniai, kad susidarytu temperaturu skirtumas ir butu ka nuo katilo nuimt.
Kaip pasiekt tokia temp. ? Pasidinti nustatyta temp. iki 80laipsn. ir padidinti kuro padavima tiek. kad liepsna butu didele ir galinga,
liepsnos liezuviai turi pasiekti priesinga katilo sienele. Granules turi degti per visa lekstutes ilgi ir nekristi nuo galo nesudegusios i pelenine.
Oro padavimas reguliuojasi Tech setup.> fine tune> blower high. 100proc. vidurys. 150proc - tai plius 50proc. Oro padavimas turi toks kad granules spetu sudegti, bet nebutu ispuciamos nesudegusios nuo per didelio srauto - nuo to pelenineje buna angliuku.
O kaminas? Kamine pas dauguma dabar 180 -220laipsn. Nu ir ka? geriau sedeti salanciose namuose ar su dvigubai padidejusiu silumos poreikiu prarasti 10proc. kuro efektyvumo?


2014 Sau 25 09:54
Aprašymas

Užsiregistravo: 2014 Sau 24 17:55
Pranešimai: 2
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: OPOP katilu turetojams
Pradzioj termostatas buvo 60 , paskui keistas i 50 C.
Ar verta ieskot/uzsakinet 45 C ?

Prisiskaiciau cia, kaip ties 160-180 visi shepeti ir kachiarga pasieme, silumokaiti grando, tai ir issigandau kamino temperaturos .
na bet jei tai normalu, tai ok, bersim daugiau kuro.


2014 Sau 25 15:41
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: OPOP katilu turetojams
Neverta. 50laipsn. labai geras. Kokie reultatai siandien?


2014 Sau 26 10:22
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 5 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007