Sildymo sezono pabaigoje atlikta silumos siurblio modernizacija taip ir nebuvo isbandyta praktikoje. Siurblys visa vasara stovejo ismontuotas ir lauke savo eiles kol buvo atliekami aplinkos tvarkymo darbai.
Vakar buvo atlikta pora bandomuju paleidimu ir kazkiek derinimu. Preliminariai jau aisku kad COP virsija 5. Aisku sakysite kad lauke dar palyginus labai silta, bet pries modernizacija tokio skaiciaus ant grafiko nesu mates. Beje dar galia del silto oro gaunama didziule apie 9 kW
(silumos siurblys siaip yra 7kW). Paduodama i grindini sildyma temperatura pakilo nuo 28 iki 33 laipsniu - tai matyt dar del to kad namas neatsales. Bet vistiek sitame temp. skirtume yra dar likes kazkoks efektyvumo rezervas. Zodziu dabar siurbliui dirbant naktiniu tarifu - galesite matyti apie 6,5cnt uz 1kWh :!:
Manau neblogai pridejus ismone ir kazkiek darbo is buitinio kondicionieriaus?

Priminsiu - preito sildymo sezono pabaigoje turejau siam sezonui toki tiksla - sudeginti tik 1 tona granuliu. Paziuresim kas gausis.


2011 Rgs 08 08:31
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:48
Pranešimai: 174
Miestas: Vilnius
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Modernizuotas silumos siurblys vel veikia
Duomenys labai vertingi. Esant pakankamam ju kiekiui, nubraizysim realios silumos siurblio sildymo sistemos COP priklausomybes nuo temperaturos grafika.
Idomu nuo kokios temperaturos realiai neveiks / neapsimokes naudoti silumos siurbli. Vienzo daug idomybiu laukia :)


2011 Rgs 08 17:06
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Modernizuotas silumos siurblys vel veikia
Grafikas yra gerai tik reiktu praktine nauda is to gauti. T.y. gudriai sukombinuoti valdyma su granuliniu katilu, kad tas pasileidinetu pagal mazesne kilovatvalandes kaina. Ivertinant lauko temperatura ir elektros tarifa galiojanti tuo metu.


2011 Rgs 08 17:43
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Modernizuotas silumos siurblys vel veikia
Tas kas rasyta praeitame poste jau igyvendinta, bet pasirodo to nepakanka. Dabar laukiam uzsakyto dregmes daviklio, nes dabartinis silumos siurblio efektyvumas esant apie 0 laipsniu ir dregnam orui aiskiai netenkina.


2011 Lap 14 10:18
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Modernizuotas silumos siurblys vel veikia
Padarytas dar vienas planuotas patobulinimas ir registruojami nauji duomenys. Teks dabar koki menesi siurbli leisti ir nevisai jam tinkamomis oro salygomis tam kad surinkti visa duomenu gama. O tada, ivedus istobulinta silumos saltiniu perjungimo algoritma braizysime nauja COP grafika. Papildomai kontrolei ant silumos siurblio dar pastaciau papildoma elektros skaitikli. Po menesio pabandysim sulyginti.
Taigi ziema prasidejo 1969,02kWh pagamintos siurblio silumos atskaita. Sunaudotos energijos atskaita ziemos pradziai imama lygi 0. Kontrolinis paskaiciavimas po menesio - jau nauju metu pradzioje.


2011 Gru 02 12:01
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Modernizuotas silumos siurblys vel veikia
Manasis siurbliukas nuo atskaitos pradzios tai yra nuo gruodzio 01 dienos siai dienai 02men 21d ( be 10dienu 3men.) yra pagamines 4553,85 - 1969,02= 2584,83kWh silumos. O sunaudota pagal statistika 846kWh elektros. Tai padalinus turetumem gauti bendra cop. Gauname 3,055. Skaitant, kad tai buvo tikri ziemos menesiai pakankamai neblogai. Nors santykinai per siuos menesius siurblys gamino tik 1/3 arba 1/4 visos namo sildymui ( pastoviai 22) ir karstamam vandeniui reikalingos silumos. Buciau spaudes daugiau ir silumos butu truke ir COP buti iki 2. O jau nekalbu apie sudegintos elektros kieki. :shock:


2012 Vas 21 09:24
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:48
Pranešimai: 174
Miestas: Vilnius
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Modernizuotas silumos siurblys vel veikia
Paziurejau statistika, granulinis katilas jau senokai neveikia. Gal karsto vandens paruosimas taipogi vykdomas su silumos siurbliu (kai neuztenka saules kolektoriaus)?


2012 Spa 13 16:02
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Modernizuotas silumos siurblys vel veikia
Granulinis neveikia nuo liepos vidurio kai valdikliai pasigavo zaiba. Kolkas nebuvo laiko ir butinybes ji paleisti, bet pripazinsiu boileryje temperatura nuo 30 iki 50 pakeliama elektra. Tas aisku yra negerai, bet dabar svarbesne uzduotis yra paleisti salantiems zmoniems sildyma.


2012 Spa 13 16:55
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 8 pranešimai(ų) ] 

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007