Pastebejus COP grafika matosi, kad silumos siurbliui veikiant mazeja COP.
Pvz. siandien:
Siurblys pradejo veikti 8:35 lauko T 9.6C - COP 4.9
10:05 lauko T pakilo iki 10.7C, o COP nukrito iki 3.9
Kur galetu buti problema? :)


2011 Rgs 24 18:51
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Silumos siurblys - oras vanduo - oras
Derinimo ir eksperimentu pasekme. Bet jauciu dar vienas faktorius itakoja. Prie tokiu nustatymu permazas freono kiekis. Du variantai, arba mes is akies pripildem jo per mazai arba kazkoks mazas nesandarumas.
Su granuliniais katilais ir visokiausiom granulemis taip pat eksperimentavau keturis - penkis metus. Todel dabar galim pasakyti kas ir prie ko....


2011 Rgs 25 10:54
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:48
Pranešimai: 174
Miestas: Vilnius
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Silumos siurblys - oras vanduo - oras
O gal cia del grindinio sildymo konturo ikaitimo krenta COP?


2011 Rgs 25 16:38
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Silumos siurblys - oras vanduo - oras
Gali buti kad tai turi itakos, bet nemanau. Man rodos, kad tokiam perkaitinimui islaikyti ( bandymu keliu pasirode kad toks efektyviausias) paprasciausiai truksta freono ir tada nestabilios isgarinimo charakteristikos gaunasi.
Tiesa vakar padariau pilnai autonmini valdyma ir dabar nebenaudos tu 9w budejimo rezime, bei atitirpinima darys jau tada kai tikrai to reikia. O kiek reikia dar teks suderinti.


2011 Rgs 26 08:19
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Silumos siurblys - oras vanduo - oras
Taip tiesa. Vakar akivaizdziai isitikinau COP labai stipriai veikia sildymo konturo temperatura.


2011 Rgs 28 09:52
Aprašymas
Projekto dalyvis

Užsiregistravo: 2010 Lie 08 01:22
Pranešimai: 55
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Silumos siurblys - oras vanduo - oras
O ties kokia konturo temperatūra COP pradeda kristi? Matyt dėl šios priežasties visi šilumos siurblių gamiintojai kažką specialaus kuria karštam vandeniui (>45 laipsnius) ruošti.


2011 Rgs 28 10:40
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Silumos siurblys - oras vanduo - oras
Kolkas vyksta stebejimai, bandymai ir analize. Isvadoms duomenu dar tikrai nepakanka, bet kolkas rezultatai netiketi. Pradeda aisketi kokios sildymo sistemos atveju kokio galingumo ir kokio tipo silumos siurblys reikalingas. Pasirodo visus, net ir geriausio COP silumos siurblio duomenis gali sugadinti netinkamai parinkta net grindinio sildymo ir jo valdymo sistema. Kolkas visikai nera aisku kaip elgtusi ir kaip suvaldyti reiketu Inverter tipo sitema.
Priminsiu - silumos siurbliui keliama vienintele uzduoti - kuo didesnis COP, tai yra kuo mazesne silumos kilovatvalandes kaina. Silumos produktyvumas visai nera svarbus kuris pagal kolkas pastebetus skaicius su priimtinu COP kinta nuo 5 iki 10kW ( cia ne inverteris, 7kW parasyta pase ) Bus didesnis silumos poreikis esant saltesniam orui - dirbs ilgiau ir atvirksciai.
Taigi dirbdamas maziausiu 5kW galingumu per para pagamintu 120kWh, o toks namo poreikis yra kai lauke -17 - 20 laipsniu. Bet prie tokios temperaturos aisku, kad tu minetu 5kW siurblys nebepagamintu. Todel kokiai temperaturai esant lauke ir kokiam elektros tarifui tuo metu galiojant, reikes nutraukti siurblio darba ir automatiskai pasileis granulinis katilas - dar liko istirti.
Tokiu metu kai siurblys galetu dirbti ( apie -5, -10 laipsnius) namo poreikis yra 60-80kW per para. Vadinasi siurblys dirbtu puse paros laiko.


2011 Rgs 28 16:53
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Silumos siurblys - oras vanduo - oras
Siandien sekmadieni keliausi specialiai 7 ryto tam, kad paleisti silumos siurbli prie 1-2 laipsniu silumos. Na ir su optimaliais nustatymais padarytais prie 15laipsniu rezultatas pasirode visai prastas. Pasiekiau COP tik 3,5. Tai aiskiai netenkina. Puse dienos skaiciau technine literatura ir siandien velai vakare kai oras vel stipriai atves tikiuosi pasiekti COP -virs 4. Pastebejau kuriuose parametruose buvo neatitikmenys ir jau padariau pakeitimus.


2011 Spa 02 17:55
Aprašymas

Užsiregistravo: 2010 Gru 06 12:33
Pranešimai: 112
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Silumos siurblys - oras vanduo - oras
Nenoriu pasirodyti visisku neismaneliu bet visgi paklausiu: kurioj vietoj ta 1-2c temperatura?


2011 Spa 02 21:11
Aprašymas

Užsiregistravo: 2010 Geg 25 14:34
Pranešimai: 194
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Silumos siurblys - oras vanduo - oras
Tai lauko oro temperatura, kuri turi lememos itakos COP'ui.


2011 Spa 03 07:33
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume