Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 2018 Lie 23 10:43



Atsakyti į temą  [ 2 pranešimai(ų) ] 
 Pamatuotas sprendimas 
Autorius Žinutė

Užsiregistravo: 2013 Gru 02 20:46
Pranešimai: 1
Atsakyti cituojant
Standartinė Pamatuotas sprendimas
Sveiki,

Gediminui pažadėjau parašyti savo CO2 eksperimento atsiliepimus, na o gal ir šiaip kam pasirodys įdomu. Tai štai Jums ir prašom.

Priešistorė: nusipirktas didelis namas (kur '90aisiais mėgdavo statyti), po truputį bandoma jį šiltinti, pasyvizuoti, etc. Logiška sekos tąsa - ventiliacijos klausimas :-) Kelios vėdinimo įmonės pateikė pasiūlymus, kurie nors ir teisingi, bet kerta per kišenę. Tad buvo nuspręsta pirmiau septyniskart pamatuoti (CO2), o tik tada pjauti (perdangas ortakiams pravesti).

Taigi, pirmasis eksperimentas - ~15m2 kambarys (lubos gal 3m aukščio), uždarytos durys ir langai, naktį du vaikai miega.
Grafikas: http://i.imgur.com/8V354iC.png
Rezultatas: lengvai šokiruojantis! Dvi mažės užpumpuoja CO2 iki 2500 PPM.

Tas pats eksperimentas pakartotas su tais pačiais vaikais sekančią naktį, tik 20cm pradarytom kambario durim (durys atsidaro į didelės erdvės patalpą).
Grafikas: http://i.imgur.com/vnqwEko.png
Rezultatas: geras, visgi CO2 praktiškai neviršija 800 PPM. Įdomu tai, kad rezultatas koreliuoja su temperatūra (Gediminai, gal pakomentuosi?).

Tas pats eksperimentas pakartotas su vienu vaiku miegančiu pietų miego, uždarytom durim tame pačiame kambaryje.
Grafikas: http://i.imgur.com/f8F0up3.png
Rezultatas: faktas, kad uždarius duris CO2 sparčiai didėja. Tokio dydžio patalpai užtenka pusvalandžio kad pereiti nuo žalios (~500 PPM) iki raudonos (>1000 PPM) zonos. Vėdinti kambarį kas pusvalandį rankiniu būdu IMHO nerealu.

Ketvirtas eksperimentas: darbo kambarys. Dirba du žmonės maždaug 23m2 x 3.5m lubos patalpoj prie uždarų durų. Durys porą kart buvo atidarytos kad pravėdinti.
Grafikas: http://i.imgur.com/yy7e8F0.png

Eksperimentus tęsim su kitais kambariais, o jei kam įdomu šitie rezultatai - klauskit, galėsiu pakomentuoti :-)


2013 Gru 02 21:09
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:48
Pranešimai: 174
Miestas: Vilnius
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Pamatuotas sprendimas
Cituoti:
Tas pats eksperimentas pakartotas su tais pačiais vaikais sekančią naktį, tik 20cm pradarytom kambario durim (durys atsidaro į didelės erdvės patalpą).
Grafikas: http://i.imgur.com/vnqwEko.png
Rezultatas: geras, visgi CO2 praktiškai neviršija 800 PPM. Įdomu tai, kad rezultatas koreliuoja su temperatūra (Gediminai, gal pakomentuosi?).


Šitą įdomų pastebėjimą galėčiau paaiškinti, kad jeigu nevyksta šildymas (matosi kad krenta temperatūra), mažiau juda oras kambaryje, tad ir mažiau maišosi kambario vidaus ir kitos patalpos oras. Čia tik mano nuomonė, tikrai nesu tikras dėl vykstančių procesų.


2013 Gru 02 23:45
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 2 pranešimai(ų) ] 

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume