Pamaniau kad forumo skaitytojams butu idomu suzinoti kas padaryta Demo Name 2.
Tad pradesiu nuo web serverio dalies:
Serveris priima duomenis is namu valdiklio (siuo metu 45 parametrai), juos interpretuoja, atvaizduoja web puslapyje, duomenys kaupiami statistikai, kuria taip pat galite matyti.
Padarytas valdymo web interfeisas, per kuri galima siusti komandas i valdikli:
- Laikrodis (sinhronizuoti)
- Pirmo aukšto temperatūra
- Antro aukšto temperatūra
- Katilo temperatura
- Katilo grįžimo temperatūra
- Katilas (ijungti, isjungti)
- Cirkuliacinis 1 (ijungti, isjungti, auto)
- Cirkuliacinis 2 (ijungti, isjungti, auto)
- Cirkuliacinis 3 (ijungti, isjungti, auto)
- Keturšakis (stop, atsidaryti, uzsidaryti, auto)
- Rekuperatorius (ijungti, isjungti, auto)
- Keturšakio pauzė
- Taimerių aktyvumas (ijungti, isjungti)
- Boilerio temperatūra
- Katilo valdymas (ijungti, isjungti, auto)
- 1A Temp Paklaida
- 2A Temp Paklaida
- Granulių bunkerio likučio keitimas
Valdiklyje yra 20 taimeriu, kurie gali vykdyti bet kuria is minetu komandu nustatytu laiku. Taimeriuose galima nustatyti laika, data, savaites dienas. Taimeriai programuojami taip pat web interfeise.
Padaryta perspejimo funkcija kuri siuncia e-mail zinutes (tuo paciu persiunciama SMS namo seimininkui) pagal tokius parametrus:
- jei serveris negauna duomenu > 5 min.
- jei yra bet kuris katilo darbo rezimo sutrikimas
- jei granuliu likutis bunkeryje pasidaro maziau nei 10 kg
- jei garazo temeperatura < 2 laipsniu C
- jei 1 ir 2 auksto temperatura < 5 laipsniu C nei nustatyta
Manau Andrius ir Arminas placiau papasakos apie idiegta automatikos sistema, katilo darbo optimizavima ir pan.