 Naujas ekonomijos name atradimas - cirkuliacinis siurblys 
Autorius Žinutė
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Naujas ekonomijos name atradimas - cirkuliacinis siurblys
Po sekmadieninio sildymo sistemos permontavimo siandien keiciau cirkuliacini siurbli nes senojo netenkino cirkuliacijos debitas, kuris po silumokaicio sumontavimo dar kazkiek krito. Sumontavus skaitikli atsirado galimybe pamatuoti kas ten vyksta. Taigi senasis Taifu 25-60 90W - 15ltr/min arba 0,9m3/h prie 80W energijos sanaudu.Ant siurblio uzrasyta max tekme 40ltr/min arba 2,4m3 -as tikejausi rasti bent 2m3.
Pakeiciau siurbli i Grundfos UP Basic 25-60 80W pagal jo charakteristika max tekme 76ltr/min arba 4,5m3/h tikedamasis gauti apie 3,5-4m3 o gavau 16,5ltr/min arba 0,99m3/h bet prie 60W !
Tada dar kazkiek atsukau balansinius konturu sraigrelius ir gavau 18ltr/min arba 1,08m3/h. Gerai, kad silumokaitis paimtas gerokai galingesnis, nes net 7kW efektyviai su geru COP perduoti butu neuzteke.
Bet idomiausias dalykas dabar - elektros sanaudos. Kadangi mazinsiu paduodama momentini galinguma nuo 13-17kW iki 7kW (tokio galingumo silumos siurblys) ilges darbo laikas - nes per diena namui reikia vidutiniskai 100kWh - tam reikia 14valandu. Tai sudaro 8,4kWh arba 3,6lt per menesi ( visiskas niekas).
Bet, tada, pagalvojau apie dauguma pastruoju metu matytu sildymo sistemu ( as vadinu lenkisku ) su ketursakiu ventiliu, trim cirkuliaciniais siurbliais ( boileriui, grindims ir bendras katilas - radiatoriai ) ir online deganciu granuliniu katilu. Taigi 7 menesius pagrindinis siurblys, o kartais ir grindu dirba neisijungdamas. O kai uzsidaro radiatoriu termogalvos pasipriesinimas padideja, atsirana sniokstimas ir siurblys ima kaisti imdamas dar daugiau elektros.
Taigi su vienu siurbliu per sezona gaunasi min 121lt su dviem dvigubai.
Zodziu isvada labai paprasta - arba sistema perderinti i ON- OFF rezima su kambario termoreguliatorium ir taimeriu arba keisti cirkuliacini siurbli i Grundfos Alpha2 kuris naudos tokiu atveju iki 10kartu maziau elektros ir nebus pasaliniu pasekmiu.
http://net.grundfos.com/doc/webnet/powe ... lpha2.html
Kolkas aplamai tik pas vieninteli zmogu maciau toki cirkuliacini ir tada pagalvojau, kad bereikalingai ismesti pinigai arba santechnikai prikniso prota kad daugiau nulupt. Dabar taip jau nebegalvoju. Ir prasau ta intelektualuji siurbli aprasyti savininko - kuris raso musu forume.


2011 Kov 09 18:23
Aprašymas

Užsiregistravo: 2011 Vas 28 12:57
Pranešimai: 80
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Naujas ekonomijos name atradimas - cirkuliacinis siurbly
8,4kWh per menesi man kazkaip neiseina. 14 val x 60 w x 30 dienu = 25.2 kW.

Del Grundfos Alpha2 is praktikos nieko negaliu pasakyti. Domejausi jais, bet algoritmu kurejai neatskleidzia, veikimo principai irgi slepiami, yra tik tiesiog siek mistiskas aprasymas apie sio siurblio stebulkinga galia taupyti energija . Kaip as suprantu: yra siurblys, jame yra termodaviklis (apie isorinius nieko nerasoma) ir yra kazkos "protas", kuris stebi silumnesio temperatura bei jo srauta is to daro kazkokias isvadas. Bet nei jis zino kiek laipsniu lauke, kiek kambariose, kiek kolektoriuje, ar veikia katilas... Mano galva, permazai jis gauna informacijos tam kad galetu protingai valdyti procesa, ir rezimas ON-OFF man atrodo patikimiau.


2011 Kov 09 22:43
Aprašymas

Užsiregistravo: 2010 Gru 06 12:33
Pranešimai: 112
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Naujas ekonomijos name atradimas - cirkuliacinis siurbly
Kaip Arminas ir pastebejo pas mane ir yra ta lenkiska sildymo sistema;) Trumpai reziumuoti galiu taip: pas mane stovi 2vnt alpha2: vienas 25-40 boileriui, kitas 25-60 pagrindinis katilo+radiatoriai. Trecias, deja, tragiskas Wilo, kuri santechnikas nupirko kartu su grindinio pamaisymo kolektoriumi (apie ji veliau). Abu grundfosus nusipirkau pats (ne del to kad neturiu kur deti pinigu ir santechnikas cia, tarp kitko, ne prie ko) nes turiu "apvaizda" grundfos atstovybeje ir beje uz abu siurbliukus suplojau "tik" nepilnus 500Lt. Pagrindiniai pasirinkimo argumentai: be galo tylus siurbliai (<43dB(A)), vieni ekonomiskiausiu rinkoje ir labai ilgaamziski. Kai juos pirkau pries 1,5m, tai buvo ka tik pasirode lietuvoje. Turi 8 reguliojamas padetis + dienini/naktini rezima (cia busiu atviras-dar neissiaiskinau kada, kur, kas ir kaip veikia). Panaudojimas: 25-40 --> skirtas boileriui, displejus nuolat rodo 9 W sunaudojima (nustatytas ant Auto rezimo + silumos sistemos valdiklis Unicontrol si siurbly gan daznai isjungia/ijungia). Kitas, Alpha2 25-60--> pagrindinis katilo+radiatoriai. Nustatytas  ant 1 padeties, nuolat dirba (nes silumokaitis irgi nuolat dirba) ir rodo 7W sunaudojima. Kodel taip? Kadangi gyvename tik 1a, kur nuolat palaikoma 20,5-21,5c temperatura, 2a savaime susyla iki+18c, o termogalvos ant radiatoriu nustatytos taip, kad sildymas isijungtu kai temp krenta zemiau +16c. Taigi, 2a radiatoriai praktiskai neveikia. Lieka vienintelis 1a radiatorius garaze (35m2), kurio misija palaikyti +5+10c temp. 1 galios nustatymas uztikrina truputi silto radiatoriaus palaikyma, kai laiko temp iki -15c. Kai temp krenta -17-25c ir daugiau, radiatorius nebesusyla, garazas vesta iki 0c, ir tada kad neuzsaltu, siurblys pastatomas ant Auto (13-15W) ir vel viskas Ok. Be visos sios W ekonomijos, didziausias dziaugsmas yra tyla. Net prikises per 20cm ausi prie siurblio nesuprasi ar jis veikia ar ne, ir net nepriklausomai ant kurio galingumo uzstatytas;)? Na, o cia, pabaigai reiketu gryzti prie treciojo, grindiniam sildymui skirto "tragiskojo" Wilo siurblio, kuris turi 3 padetis: I - 1450/46W; II-1909/67W ir III-2200/93W. Visa sia ziema (isskyrus sausi) jis dirbo ant minimumo ty I padeties. Tai yra vienintele padetis kada as jo negirdziu miegodamas uz 10 metru nuo katilines;) II padeti jau girdziu kaip reikiant, erzina, net uzmigti sunkiau iseina;)) Gal but tai priezastis del to, kad pas mane 1a tik 4 konturai kuriu bendras ilgis apie 500m? Per ilga konura jam sunkoka prasukti vandeni? Nezinau, bet kitam sezonui siam siurbliui sakau KITAS, ir jo vieton statysiu ta paty, "intelektualuji" Alpha2 o kas zino gal dar naujesni. 


2011 Kov 10 00:07
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Naujas ekonomijos name atradimas - cirkuliacinis siurbly
Tuos 8,4kWh per menesi suskaiciavau pagal mano vakar gauta pliusa 20W is siurbliu pakeitimo.
Alpha2 siurblio visa magija pasireiskia ant auto padeties ir kai sistemoje kinta slegio perkriciai. Paparasciau sakant termostatines galvos atsidaro - uzsidaro arba grindiniame sildyme stovi pavaros su elektroniniais kambario termostatais. Tokiais atvejais sis siurblys idealus nes pagal viduje imontuota slegio davikli mazina apsukas ir zimoma galia. Puiki mintis ir atrodo kodel anksciau niekas iki to nedasigalvojo?
O todel, kad pav. Italijoje praktiskai niekas nenaudoja radiatoriu su termostatinem galvom.
O as siandien pirma nakti irgi negirdejau siurblio. Pasileido jis apie 3val. ir dirbo iki 8ryto. Kelis kart prabudes galvojau, kad katilas nedirba ir cirkuliacinis sustojes, bet jautesi, kad namai nevesta. Anksciau specialiai, kad neuztu pernakti budavau nustates pasileidima 5ryto kad per valanada, kai visi jau keliasi grindys ir namai butu silti.
Aciu e36forever uz komentara ir siulau tau su siurbliais atlikt paprasta rokiruote. 25-40 nuo boilerio nuimt ( ten jis pergeras) ir patatyt kaip pagrindini nes tada jis gales nuolat dirbti ant auto. 25-60 pastatyti vietoj Wilo ant grindu nes ten reikia didesnio slegio ir irgi paleist ant auto. O vargsa Wilo pastatyti ant boilerio. Ten jo vaidmuo tikrai mazas.


2011 Kov 10 10:10
Aprašymas

Užsiregistravo: 2010 Gru 06 12:33
Pranešimai: 112
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Naujas ekonomijos name atradimas - cirkuliacinis siurbly
Aciu uz patarima. Mintis logiska ir tikrai gera, bet dar pagalvosiu. Labai nenoriu kazka ardyti, tad manau pakeisti tik Wilo i Alpha2 butu protingiausia, jei siurbli nusipirksiu uz gera kaina. Siuo klausimu siandien susitinku su savo "apvaizda". Duokit zintoti gal ir Jums kokio vieno kito siurbliuiko reikia?


2011 Kov 10 14:12
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Naujas ekonomijos name atradimas - cirkuliacinis siurbly
Draskyti tikrai nieko nereikia jei siurblio montavimo ilgis 180mm yra taspats, atsukai verzles ir pastatei kita. Va grindu mazge Wilo gali buti ir trumpesnis 130mm, tada reikia zinoti ar yra Alpha2 tokio montaznio ilgio.
Aciu, tikrai tokiu siurbliuku reikes. Mes juos vakar tik atradom. Bent tris pazistamus turiu kuriems pagal sildymo sistemos principa ideaiai toks tiktu. Ant musu gaminamu katilu, kai is katilo galo sumontuojam visa katilines mazga su vienu cirkuliaciniu siurbliu toks idealiai tinka.
Man asmeniskai kolkas nereikia, nes pas mane viskas dirba on/of rezimu ir ganetinai trumpa laika.


2011 Kov 10 15:46
Aprašymas

Užsiregistravo: 2010 Gru 06 12:33
Pranešimai: 112
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Naujas ekonomijos name atradimas - cirkuliacinis siurbly
Vakare pasiziuresiu koks mano Wiliuko montazinis ilgis, bet jei ir 130 tai neproblema nes radau kad ir Alpha gali buti tokia: http://www.orosprendimai.lt/prekes/alph ... s?vmcchk=1
Busiu uzsispyres: statysiu trecia 25-60. Gal kam reikia uz gera kaina 1 metus naudota Wilo ??? :lol:


2011 Kov 10 18:03
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Naujas ekonomijos name atradimas - cirkuliacinis siurbly
Nupirkciau is taves, bet ir taip turiu jau du Taifu. Bet manu per vasara tikrai atsiras zmoniu kurie nores pigiai rekonstruoti savo sildymo sistemas ir galima bus jiems musu gerius sumontuot.


2011 Kov 10 18:48
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 8 pranešimai(ų) ] 

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007