Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 2018 Gru 13 10:39



Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Oras-vanduo ŠS 
Autorius Žinutė

Užsiregistravo: 2016 Bir 30 08:22
Pranešimai: 21
Atsakyti cituojant
Standartinė Oras-vanduo ŠS
Laba diena,
Turiu oras-vanduo siurblį kiniečių gamybos. Inverterinis su vidiniu hidrobloku 8kW galios.
Šildo 150l boilerį (šilumokaitis 1,2m2) ir 100m2 namelį. Dalis patalpų grindinis šildymas apie 30m2, kitur radiatoriai. Termofikatas tiek į grindis ir radiatorius paduodamas vienodos temperatūros. ŠS valdiklis termofikatą reguliuoja pagal grįžtamą temperatūrą. Grįžtama reguliuojama pagal šilumos poreikį nuo 28C* iki 35C*. Namuose palaikoma šiluma 21C*-22C*.
Norėčiau sužinoti nuomonę dėl multifunkcinės talpos reikalingumo ar pasiteisinimo. Ar sistema veiktų efektyviau, ekonomiškiau?
Dėl boilerio dydžio parinkimo. Vasaros metu sustabdomas ŠS, sukyla freono sistemoje slėgis, suveikia apsauga.
Ar gali būti, kad per mažas boilerio šilumokaitis ir tiesiog "nenuima" ŠS galingumo? Turiu prie kieto kuro katilo dar 125l boilerį gal įrengus tarp šių boilerių cirkuliaciją pavyktų išspręsti ŠS sustabdymo problemą.


2016 Bir 30 09:37
Aprašymas

Užsiregistravo: 2016 Bir 30 08:22
Pranešimai: 21
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Sveiki,
Pats klausiu, pats atsakau..?
Ar "spaudžiat" savo nuomones, ar nežinot :D ?
Bandysiu pasikartoti.
1. Prie 8kW oras-vanduo inverterinio šilumos siurblio kokio minimalus dydžio (l), šilumokaičio ploto priklausytų boileris? Gamintojo specifikacijoje > 100l, bet nenurodomas šilumokaičio m2. Gyventojų skaičius 2-3 vnt.
2. Ar verta įrengti taip vadinamą multifunkcinę talpą?
3. Ar labai svarbu ŠS prijungimą prie esamos šildymo sistemos atlikti didesnio D vamzdžiu? Gamintojas rekomenduoja D25mm, prijungta D25mm daugiasluoksniu. Atstumas apie 5m nuo ŠS iki prisijungimo taškų.

Klausiu forume, nes ankstesni montuotojai kiek patyriau savo kailiu nelabai suprato ką daro. Tiksliau darė kaip jiems priimtiniau. Sumontuota "atbulomis" rankomis ir dabar "džiaugiuosi" rezultatais. Noriu pasiaiškinti kaip būtų galima ištaisyti klaidas, montavimo brokus.


2016 Lie 04 10:24
Aprašymas

Užsiregistravo: 2017 Lie 21 12:54
Pranešimai: 7
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Šilumos siurbliai oras vanduo labai jau išgirtas visų dalykas. Kaip pats papasakotum ar rekomenduotum kitiems? Nu, nes vien iš žodžio šildomos grindys tai ir aš įsidiegčiau, bet kaip dėl išlaidų ir viso kito? :D


2017 Rgs 26 13:40
Aprašymas

Užsiregistravo: 2016 Bir 30 08:22
Pranešimai: 21
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Klausi ar apsimoka?
Manau, kad taip.
1. Patogu.
2. Saugu.
3. Pažangu.

Daug visokių niuansų ir išvedžiojimų galima prišnekėti. Daryti ar nedaryti.
Mes to norim ar nenorim pažanga ateina ir į Marijos žemę :-). Prieš 20-30metų žiguliukus (automobilis) laikėm nepamainoma mašina. Senos audi ir passat ir buvo puikios auto. Kažkas sakydavo nepirkit auto su automatine pavarų dėže, suges neturėsi ką daryti :-) Viskas keičiasi. Kažkada NOKIA buvo telefonas nr.1 Namus statėm be jokio šiltinimo, plyta, betonas arba medis. Taip buvo. Ir tai buvo normalu.

Jeigu namas naujos statybos atitinka energinius reikalavimus, sandarus bus viskas gerai. Jeigu namas senas - reikia investuoti į šiltinimą, keik tai įmanoma. Arba taikytis su didesnėmis sąnaudomis už elektrą.
Geriau daryti grindinį šildymą nors dirbs ir su radiatoriais atitinkamai parinkus galingumą.
Kitas dalykas dėl tų šaltų dienų. Arba susitaikyti, kad tomis dienomis padirbs "ant elektros" arba reikia papildomai galvoti apie kokią krosnelę ir pnš.
Pas mane 3 metai ši sistema. Per 12mėn už elektrą atskirai ŠS sumoku apie 400-500EUR. 150l boileris. 2-3 šeimos nariai. Daugumoje 2. Namas 100m2, senos statybos, sakyčiau prastai apšiltintas. Šaltomis dienomis, kai lauke -20*C ir žemiau, kuriu kieto kuro katilą. Bet tai per metus apie 2 savaitės. Iki tol kurenau kieto kuro katilą, malkų reikdavo apie 12m erdmetrių, apie 350eur.
ŠS pas mane 8kw galingumo. Pagal technines specifikacijas turi šildyti iki -20*C. Bet jo galios jau per mažai. Pagal mano namą, jo energetines savybes ŠS per silpnas. Bet aš ir planavau, kad ŠS dirbs iki -15*C lauko T, o kai T kris žemiau kuriu KKK (katilas). Šildo ir prie -20*C bet jau praktiškai elektra.

Svarbu ŠS parinkimas tavo namui ir sumontavimas. Manau jeigu ŠS iki -20*C gali dirbti be pagalbinių tenų ir galingumas dar pakankamai geras. Turi viskas būti puiku.
Reikia tokio ŠS ieškoti, nes ne visi gamintojai tokias charakteristikas gali pasiūlyti. Dauguma ŠS deklaruojama kad šildo iki -20*C, iki -25*C, bet reiktų žiūrėti, kurie prie galimai didžiausio minuso gali dirbti be pagalbinių el. tenų.
Aišku tokie siurbliai brangesni, bet mes gi renkamės...:-)
Ne visi važinėja su Audi Q7 :-). Nuo taško A iki B galima ir su SEAT'u sėkmingai nuvažiuoti :-)
Kita pozicija renkiesi pigesnį ŠS, mažesnės galios, bet tada turėsi šaltesniu periodu kažkuo papildomai pasišildyti.
Tai nėra labai blogas pasirinkimas nes mažesnės galios ŠS paprastai turi ir geresnį naudingumo koef. COP'a. Jis mažiau duoda šilumos bet mažiau ir el. energijos suvalgo.


2017 Rgs 27 09:14
Aprašymas

Užsiregistravo: 2017 Lie 21 12:54
Pranešimai: 7
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Oras vanduo šilumos siurbliai tikrai geras pasirinkimas, ne per seniausiai dar klausinėjau daugelio ar tikrai gerai, bet dabar įsirengus galiu pasakyt, kad tiesiog tai yra patogiau. Žinoma, kolega gerai paminėjo, jog gali ir su ir su tuo dalyku nuvykti iš taško A į tašką B, tiesiog šiuo būdu patogiau.;)


2017 Gru 21 18:38
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Po daug metu tylos, mes griztam su naujom idejom ir uzduotim.
ss.gudrussildymas.lt


2018 Vas 06 01:02
Aprašymas

Užsiregistravo: 2016 Bir 30 08:22
Pranešimai: 21
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Sveiki,gerieji žmonės :-)
Darmai dalinuosi patirtimi :-).
Užlinko mano ŠS kinukas po 4 šildymo sezonų.
Siurblys kainavo 2600 eur. 7,8kW.
Per šalčius dar dirbo, o dabar STOP.
Kažkur trumpina, išmeta automatą.
Atmetimo būdų buvo tikrinama lauko bloko mazgai.
Apsistota ties IPM ir Power PCB outdoor plokštėmis.
Du variantai.
1. Siųstis iš gamintojo apie 500eur už abi plokštės.
2. Remontuoti pačias plokštes, bandyti pakeisti detale/detales.
Klausimas ar LT galima "auksinių rankų" pagalba suremontuoti šias plokšte?
Buvo siūlymų pirkti naują ŠS lauko dalį... tik patys siūlytojai abejota ar dirbs su sena vidine dalimi... :-)
Kainos nežinau, nesidomėjau tokiu variantu.
P.s.
Man dar tokia mintis kirba pakeisti visas valdymo plokštes, valdiklį į kito gamintojo..? Nemanau kad jos pigesnės, bet gal be problemų galima gauti čia LT?
Kaip manot ar tokia avantiūra galima? :-)


2018 Kov 19 10:59
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Mastykim paprastai.
Speliones vyksta todel, kad neaiski priezastis. Siurblys neinverterinis todel puse problemos jau nera.
Yra, kiek teko dometis, specialiai silumos siurbliams skirtas Siemens Albatros 2 valdiklis. Jei imsiesi pats programuoti puikus variantas,
jei ne, turbut niekas nesiims gaisti laiko.
Atjungus laukini bloka trumpinimas dingsta ar ne?
Jei dingsta, ten galima viska atjungti atskirai kol surasi kas trumpina. Jei viska atjungus trumpina vistiek, uzsakineji nauja laukine plokste ir tiek bedos. Na nebent ja ismontuoji ir nuvezi auksarankiams remontininkams. Gal pagal isdegusias detales sugebes atkurti.
Gali parasyti laiska atstovams ar tiesiai gamintojams ir paprasyti schemos.


2018 Kov 19 15:29
Aprašymas

Užsiregistravo: 2016 Bir 30 08:22
Pranešimai: 21
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Arminas rašė:
Mastykim paprastai.
Speliones vyksta todel, kad neaiski priezastis. Siurblys neinverterinis todel puse problemos jau nera.
Yra, kiek teko dometis, specialiai silumos siurbliams skirtas Siemens Albatros 2 valdiklis. Jei imsiesi pats programuoti puikus variantas,
jei ne, turbut niekas nesiims gaisti laiko.
Atjungus laukini bloka trumpinimas dingsta ar ne?
Jei dingsta, ten galima viska atjungti atskirai kol surasi kas trumpina. Jei viska atjungus trumpina vistiek, uzsakineji nauja laukine plokste ir tiek bedos. Na nebent ja ismontuoji ir nuvezi auksarankiams remontininkams. Gal pagal isdegusias detales sugebes atkurti.
Gali parasyti laiska atstovams ar tiesiai gamintojams ir paprasyti schemos.

Sveiki,
ŠS inverterinis. Yra lauko ir vidaus dalys. Atjungus lauko dalį netrumpina, vadinasi vidaus dalis gera ir PCB vidinė gera.
Lieka lauko dalies IPM plokštė ir Outdoor Power PCB plokštės.
Tenas karterio, 4-eigis, ventiliatorius netrumpina. Kompresoriaus aspauga nesudegus. Kompresorius buvo atjungtas, bet vistiek trumpina. Darom prielaidą kad kompresorius geras. Nors dar gal reiktų atskirai kompresorių patikrinti, varžas. Ar gali būti kad ir kompersorius sudegęs ir plokštė...
Neaišku man kas pirma "višta ar kiaušinis":-) Jeigu sudega kompresorius ar gali sudegti ir plokštė nuo to?
Sudegus kompresoriui gal turėtų pasileisti sistema ir rodyti gedimo klaidą..?
Gamintojas teigia kad greičiausiai kalta IPM plokštė, įtampos lygintuvas sudenga, tipo taip.
Bet mes dar patys nesam tikri kuri plokštė kalta iš lauko dalies? Dar vietos meistrai žadėjo pasižiūrėti ir sukonkretinti gedimą. Jeigu užteks jiems noro... savo ruožtu ir pats kažką domiuosiu, kur tas tiesesnis kelias link sprendimo :-)
Arminai, kalbat apie plokščių schemas?


2018 Kov 20 10:02
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Nepastebejau, kad siurblys inverterinis. Tokiu atveju apie elektroninio EEV montavima nebeeitu kalba. Nes savarankiskai sugaudyti nustatymu realiai nepavyktu.
Zinoma kad problemos pirma reikia ieskoti inverterio ploksteje. Jos dazniausiai ir genda. Tame tarpe ir nuo dregmes. Uzsakinekit inverterio plokste ir viiskas dirbs.


2018 Kov 20 11:31
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007