 Q:silumos siurblys nibe fighter 1210 10kw 
Autorius Žinutė

Užsiregistravo: 2014 Sau 16 21:05
Pranešimai: 5
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Q:silumos siurblys nibe fighter 1210 10kw
Kancler rašė:
+72 h

elektros prisuko visas namas 305 kwh

hp time 54 h
hp start 73

brine in -1 (cia siandien ryte, vakar ziurejau buvo 0)
brine out -3


sumazinimas out'o nuo 37 iki 36 nieko juntamo elektros suvartojime nedave :/ visuose kambariuose temperatura pora laispniu pabego zemyn :( siandien out'a grazinau i 37, reiks pamegint uz poros dienu kilstet iki 38 paziuret kas bus


labas, jei teisingai suprantu menesines elektros islaidos siekia apie 1400-1500lt?


2014 Sau 27 20:26
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:59
Pranešimai: 72
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Q:silumos siurblys nibe fighter 1210 10kw
Kancler rašė:
+72 h
sumazinimas out'o nuo 37 iki 36 nieko juntamo elektros suvartojime nedave :/ visuose kambariuose temperatura pora laispniu pabego zemyn :( siandien out'a grazinau i 37, reiks pamegint uz poros dienu kilstet iki 38 paziuret kas bus


Jaučiu nelabai suprantate ką reguliuojate, bet
Kodas:
Метод научного тыка
yra gerai :)

Parašysiu kelius principus kuriais patarčiau vadovautis:

1. Kuo mažiau siurblio startų per parą tuo geriau. (pigesnė ir patikimesnė ekploatacija)
2. Kuo mažesnė temperatūra į kambarius tuo geriau. (pigesnė ekploatacija)
3. Pačios vandens temperatūros į kambarius per siurblio meniu jūs nereguliuojate, ten jūs reguliuojate kada siurbliui pasileisti ir kada sustoti ir tai tiesiogiai įtakoja 1 punktą.
4. Jei bent viename kambaryje per šalta siurblys turi nesustoti (jei kambario paros vidurkis buvo per mažas o siurblys sustojinėjo).
5. Jei bent viename kambaryje per karšta siurblys turi sustoti. (jei kambario paros vidurkis buvo per didelis o siurblys nesustojinėjo)
6. Visi kambariai turi šilti tolygiai (tada teisingi 4 ir 5 punktai).
5. Prie skirtingų lauko temperatūrų turi būti ta pati kambarių temperatūra.
6. Jei kambarys nesušyla dirbant sistemai - reikia kelti vandens temperatūrą arba/ir srautą į tą kambarį.
7. 6 punkto priežastys gali būti: blogai įrengtas to kambario grindinis šildymas ir/arba nesubalansuota šildymo sistema, per silpnas katilas, brokas namo apšiltinimo sistemose.

Sekmės eksperimentuojant, lauksiu rezultatų ir išvadų.


2014 Sau 28 12:17
Aprašymas WWW

Užsiregistravo: 2011 Geg 22 08:52
Pranešimai: 34
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Q:silumos siurblys nibe fighter 1210 10kw
Benulis rašė:
labas, jei teisingai suprantu menesines elektros islaidos siekia apie 1400-1500lt?

taip, bet cia viso namo suvartojimas, sviesa, grezinys, elektrine kaitlente/duxovke, elektra sildomos grindys vonioje, silumos siurblys ir t.t. uz sausio menesi gavosi 3000 kw su kapeikom, tai pinigais 1300 lt. sio menesio saskaita esu patenkintas, nes lyginant su praeitasi metais sildomas plotas padidejo, gal tik del kambariu temperaturos neesu patenkintas, bet cia beda del vejo paskutine savaite


2014 Vas 03 11:39
Aprašymas

Užsiregistravo: 2011 Geg 22 08:52
Pranešimai: 34
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Q:silumos siurblys nibe fighter 1210 10kw
optic rašė:
Kancler rašė:
+72 h

Parašysiu kelius principus kuriais patarčiau vadovautis:

1. Kuo mažiau siurblio startų per parą tuo geriau. (pigesnė ir patikimesnė ekploatacija)
2. Kuo mažesnė temperatūra į kambarius tuo geriau. (pigesnė ekploatacija)
3. Pačios vandens temperatūros į kambarius per siurblio meniu jūs nereguliuojate, ten jūs reguliuojate kada siurbliui pasileisti ir kada sustoti ir tai tiesiogiai įtakoja 1 punktą.
4. Jei bent viename kambaryje per šalta siurblys turi nesustoti (jei kambario paros vidurkis buvo per mažas o siurblys sustojinėjo).
5. Jei bent viename kambaryje per karšta siurblys turi sustoti. (jei kambario paros vidurkis buvo per didelis o siurblys nesustojinėjo)
6. Visi kambariai turi šilti tolygiai (tada teisingi 4 ir 5 punktai).
5. Prie skirtingų lauko temperatūrų turi būti ta pati kambarių temperatūra.
6. Jei kambarys nesušyla dirbant sistemai - reikia kelti vandens temperatūrą arba/ir srautą į tą kambarį.
7. 6 punkto priežastys gali būti: blogai įrengtas to kambario grindinis šildymas ir/arba nesubalansuota šildymo sistema, per silpnas katilas, brokas namo apšiltinimo sistemose.

Sekmės eksperimentuojant, lauksiu rezultatų ir išvadų.




1. startu kiekio pakolkas mano korekcijos neitakojo, tikejausi kad pagelbes in/out nustatymu keitimas
2. deja bet neiseina laikyt zemos termofikato temperaturos, gal kaltas namo sandarumas, kitai ziemai galvojus is kinojos pigiausias "apsaugines zaliuzes" nusipirkti, gal kiek pagelbes prie vejo ir nakti
3. tai as suprantu kad termofikato temperatura nusako kreive, dabar nustatyta 5 kreive
5. vat cia didziausia beda nes per nakti pabega 3-4 laipsniai :/ nors pagal kreive termofikato temperatura turetu kilt
6. bandau didziausia srauta nuleisti i gyvenamuosius kambarius, miegamuosiuose ir kolidoriuje prisukta siek tiek.
7. tai vat ir nezinau kur beda, nes kur tik ilendu ten kazkas negerai, gal vamziu nukosejo, gal dar kazkas :/ vistiek mastau apie grezini arba statyt "moduli" kieme kad "siluma" is oro imti kai kieme pliusine temperatura (vienok ziemso pas mus daznai pliusines buna, taip pat ir sildymo sezono paradzia ir pabaiga, tai kam saldyti zemes kolektoriu veltui), tik reikes papildoma automatika kabint, kuri keistu srauta zeme/oras, vienok, galbut su laiku galingesni siurbli, nes uz kokiu 7-10 metu nori nenori teks pradeti "normaliai" sildyti palepe (+ 200 kv.), ten pas mane viskas irengta, bet kadangi negyvenam ten, tai ir laikau minimaliai silumos

o isvados pakolkas labiau teigiamos, tik su kambariu temperatura reik iki galo susitvarkyt, manau uzkabinus zaliuzes tokiu drastisku temperaturos kritimu neturetu but, reik su laiku "virtrinos" paketus keisti, nors sutartyse selektyvas, bet kai dare termovizija paiskejo, kad nei vieno selektyvo :( bet cia reik skaiciuotis ar verta tokia investicija, vienok namas nera pasyvus, kazkaip pakolkas labiau mane domina zaliuzes


2014 Vas 03 11:59
Aprašymas

Užsiregistravo: 2011 Geg 22 08:52
Pranešimai: 34
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Q:silumos siurblys nibe fighter 1210 10kw
+125 h

elektros prisuko visas namas 554 kwh

hp time 108 h
hp start 90 (sumazejes, bet temperaturos norejosi daugiau i namus, labai daug silumos ispute vejai :()

brine in -1
brine out -3


2014 Vas 03 12:03
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:59
Pranešimai: 72
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Q:silumos siurblys nibe fighter 1210 10kw
Kancler rašė:
1. startu kiekio pakolkas mano korekcijos neitakojo, tikejausi kad pagelbes in/out nustatymu keitimas
2. deja bet neiseina laikyt zemos termofikato temperaturos, gal kaltas namo sandarumas, kitai ziemai galvojus is kinojos pigiausias "apsaugines zaliuzes" nusipirkti, gal kiek pagelbes prie vejo ir nakti
3. tai as suprantu kad termofikato temperatura nusako kreive, dabar nustatyta 5 kreive
5. vat cia didziausia beda nes per nakti pabega 3-4 laipsniai :/ nors pagal kreive termofikato temperatura turetu kilt
6. bandau didziausia srauta nuleisti i gyvenamuosius kambarius, miegamuosiuose ir kolidoriuje prisukta siek tiek.
7. tai vat ir nezinau kur beda, nes kur tik ilendu ten kazkas negerai, gal vamziu nukosejo, gal dar kazkas :/ vistiek mastau apie grezini arba statyt "moduli" kieme kad "siluma" is oro imti kai kieme pliusine temperatura (vienok ziemso pas mus daznai pliusines buna, taip pat ir sildymo sezono paradzia ir pabaiga, tai kam saldyti zemes kolektoriu veltui), tik reikes papildoma automatika kabint, kuri keistu srauta zeme/oras, vienok, galbut su laiku galingesni siurbli, nes uz kokiu 7-10 metu nori nenori teks pradeti "normaliai" sildyti palepe (+ 200 kv.), ten pas mane viskas irengta, bet kadangi negyvenam ten, tai ir laikau minimaliai silumos


Jei kam įdomu atsakymą parašiau čia: http://www.namuvaldymas.lt/forumas/viewtopic.php?f=10&t=515


2014 Vas 04 21:03
Aprašymas WWW

Užsiregistravo: 2011 Geg 22 08:52
Pranešimai: 34
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Q:silumos siurblys nibe fighter 1210 10kw
dekui uz atsakyma, reiks bandyt toliau bandyt, tik pasimeciau del "termofikato" temperaturos nustatymo, nes realiai yra dvi vietos kuriose galima keist temperaturas (nekalbamnt apie karsto vandeni):
- in/out
- kreives keitimas (kiek ziurejau manula tai butent per kreives keitima kaip supratau pasakoma siurbliui kokios temperaturos termofikata gaminti atizvelgiant i lauko oro temperatura)

pabega kambario temperatura, kiek ziurejau katilas padavineja, dabar galvoju, kad pagrindine klaida del nakti mazejancios temperaturos buvo in/out nustatymu keitimas, nes kai kambariams reikedavo didesnes "termofikato" temperaturos, as jam neleisdavau jos duoti, nors katilas pagal kreive "galetu" gaminti didesnes temperaturos "termofikata"

del zaliuziu tai cia labiau viejuotoms ziemos dienoms, na aisku naktis nuleidus irgi nepekensk, nes didziausi praradimai butent kai nakti pucia stiprus vejas :/ sia savaite, kaipo bedu su siluma po nakties ir nebeliko, tiksliau pakrenta (reiks kilstelt out temperatura paziuret kas bus)

Optic dekui uz patarimus/mintis, bandysiu toliau "eksperementuoti", pakolkas nors ir kreivi eksperimentai, bet plius minus i teigiama puse


2014 Vas 05 09:24
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:59
Pranešimai: 72
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Q:silumos siurblys nibe fighter 1210 10kw
Kancler rašė:
del zaliuziu tai cia labiau viejuotoms ziemos dienoms, na aisku naktis nuleidus irgi nepekensk, nes didziausi praradimai butent kai nakti pucia stiprus vejas :/


Jei vėjas stipriai įtakoja namo šilumos nuotolius tai yra problemų su namo sandarumu, namo sandarumas beveik nesusijęs su šilumine varža. Žaliuzės namo sandarumo neįtakoja... Ne bet bandykit, gal pasiseks :)

P.S. Namo sandarumas yra išmatuojamas dydis.


2014 Vas 06 17:40
Aprašymas WWW
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Q:silumos siurblys nibe fighter 1210 10kw
Kai pas mane paleidom silumos siurbli su per mazu freono kiekio jis tris kartus atjunge kompresoriu del perkaitimo, kai buvo per didelis kiekis nenormaliai sukildavo slegis ir krisdavo efektyvumas. Su tam tikru freonu yra skirtingi darbiniai slegiai, o ir kiekis ne veltui ant rasomas pase ir ant korpuso. O per desimt darbo metu freono kiekis tikrai ne padideja.


2014 Vas 07 09:59
Aprašymas

Užsiregistravo: 2011 Geg 22 08:52
Pranešimai: 34
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Q:silumos siurblys nibe fighter 1210 10kw
Optic visai mane subalamutinai del sandarumo, gali patikslint ka turi minty :D cia tu apie visas tas priesvejines pleveles fasade ?

Arminai, o del freono kiekio matavimo, gal turi kas tai gali padaryt ? ta prasme suprantantis ir be lisnu makaronu ant mano vargsu ausu :D

viso namo elektros poreikis:

2013 lapkritis 1550 kwh
gruodis 2956 kwh
2014 sausis 3046 kwh


2014 Vas 07 15:58
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007