Kokiame gilyje pravestos horizontalios zondo dalys? Man vis neduoda ramybės grįžtanti temperatūra iš kolektoriaus. Kažkodėl tikėjausi kad ji turi būti bent 5 laipsniai. Tie 5 laipsniai dar papildomai 0.5-1 prie COP


2013 Kov 14 21:20
Aprašymas WWW

Užsiregistravo: 2013 Kov 08 19:57
Pranešimai: 12
Miestas: Vilnius
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Šilumos siurblio tyrimas
Lyg ir radau daugiau info apie wilo siurblius cia https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wilo.by%2Fru%2Fno_cache%2Fglavnaja%2Fbiblioteka%2Fbiblioteka%2Fkatalogi%2F%3Fcid%3D84762%26did%3D3307%26sechash%3Dc4b5328a&ei=J_lBUZ7qL4qTtQbTxIGoBA&usg=AFQjCNEpex_nuIaf2tEOGeeZKWnA7_gV1w:
1. 47-50 psl apie grindiniam sildymo Wilo-Stratos TEC RS 15/7
2. 66-68 psl apie lauko konturo siurbli Para 25/1-7

Prisukus viena ar du ventilius lauko kolektoriaus, siurblio apsukos sumažėja. Girdziu kad tyliau dirba. Tas pats vyksta ir su grindinio sildymo siurbliu.
Žinok nepamenu ar be maitinimo laido yra papildomas. Manyciau kad yra, reiketu listi prie kompresoriaus.

Vidaus konture tik vanduo. Kolektoriu net 4 wawino http://www.sildomosgrindys.lt/prekes/1/1691/2-atsaku-reguliuojami. Vienas rusyje 2 konturai. Antras pirmam aukste 6 ar 7 konturai. Antrame aukste 6 konturai. Virs garazo 3 konturai. Vamzdis kaip minejau irgi wawino 16mm raudonas, lankstus, plonas. Ilgiausias konturas 86 m. Kazkur yra visas projektas sildymo bet nerandu dabar. Pagal projekta ŠS reikėjo net 11KW :)

Nepastebejau kad butu parametrai papildomi.

optic rašė:
Na pažiūrėkim ką galime sužinoti iš pateiktų duomenų (apie lauko kontūrą):

Grafikai pateikti jau atėmus vidinius siurblio vamzdyno ir šilumokaičio nuostolius, suradus cirk siurblio gamintojo grafikus ir palyginus galima paskaičiuoti kokie jie, bet turėtų būti apie mažiau nei 80mbar (700-620) prie minimalaus srauto 1,2m3/h (ant greičio neradau tokio modelio kreivių internete, gal ant siurblio kitaip modelis parašytas? bet jis skirtas OEM rinkai ir greičiausiai jo apsukos (galingumas) valdomas pačio ŠS, ar yra papildomas laidas be maitinimo į jį?)

Žinant kad iš žemės imi ~6700W (8000W - elektra prie COP 6) prie dT 2 laipsnių gaunasi 3,3m3/h (srautas labai didelis palyginti su reikalaujamu minimaliu) tai panašu kad cirkuliacinis dirba MAX galingumu, o lauko kolektorius turi labai mažus hidro nuostolius, jaučiu prie tokio srauto lauko kolektorius turi ~100mbar nuostolius, juk trys kontūrai su 40x2,4 vamzdžiais ir tik po 150m kiekvienas. Galima drąsiai bandyti sumažinti srautą iki dT 3-4 laipsniu (1,6-2,2 m3/h) susitaupys elektros, bet tokio diametro vamzdyje labai sumažinus srautą tekėjimas gali nebūti turbolentinis ir dėl to sumažėti šilumos mainai tarp vamzdžio ir skyčio, nebandei vieną ar du iš trijų zondų užsukti, kad viskas cirkuliuotų didesniu greičiu žemėje ?

Galima viską teoriškai skaičiuoti, bet tai geriau daryti prieš diegiant sistemą, po įdiegimo įdomiau "žaisti" praktiškai ir stebėti kaip kas keičiasi ir tada bandyti suprasti kodėl.

Vidaus kontūras 8000W su dT 4 (ten vanduo ar tirpalas?) bet grubiai 2m3/h gaunasi grindų pasipriešinimas 400mBar (4m) (jei ant max cirkuliacinis dirba, ) 400 nemažai, o kas per kolektorius viduj? kokie vamzdžiai, kiek konturų, kokie konturų ilgiai? jei ŠS variklio apsukas reguliuoja pats, tai gali būti kad tu su balansiniais srautą primažini, o ŠS padidina siurblio galingumą, kad išlaikyti nustatytus parametrus. Yra kokiu nustatymų ?


2013 Kov 14 22:35
Aprašymas WWW

Užsiregistravo: 2013 Kov 08 19:57
Pranešimai: 12
Miestas: Vilnius
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ŠS gruntas-vanduo
optic rašė:
Kokiame gilyje pravestos horizontalios zondo dalys? Man vis neduoda ramybės grįžtanti temperatūra iš kolektoriaus. Kažkodėl tikėjausi kad ji turi būti bent 5 laipsniai. Tie 5 laipsniai dar papildomai 0.5-1 prie COP

Manau tik 1.2m -1.5 metru gylyje vedem.


2013 Kov 14 22:37
Aprašymas WWW

Užsiregistravo: 2013 Kov 08 19:57
Pranešimai: 12
Miestas: Vilnius
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ŠS gruntas-vanduo
optic rašė:
Na bet kokiu atveju sunku prisikabinti prie tokios sistemos kurios COP ~6, ar kažką patobulinti, daugiau galima iš to pasimokyti, nebent prisikabinčiau prie pačio ŠS kainos... Gerai pastebėjai apie viessmann kai rinkaisi žemės zondą, o kai rinkaisi ŠS panašumo nepastebėjai? :)


Del ŠS kainos su vienais bendravau iš pradžių siulė 26KLt, bet paskui nusileido iki 18KLt. Kainos yra sukeltos.


2013 Kov 14 22:43
Aprašymas WWW

Užsiregistravo: 2013 Kov 08 19:57
Pranešimai: 12
Miestas: Vilnius
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ŠS gruntas-vanduo
Man dar idomu koks bus COP'as kai ruosiu karsta vandeni. Pagal lentele kai is grunto ateina 0 ir paduodamas vanduo iki +55 gaunamas COP tik 2.5. Vandens talpoje vis gi 220l.
Tuo paciu ir paskaiciuoti kiek kainuos vandens sildymas menesiui. Tai suzinosiu menesio begyje, kai sudesiu visur prastuvus :)


2013 Kov 15 20:53
Aprašymas WWW
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:59
Pranešimai: 72
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ŠS gruntas-vanduo
Įdomu kaip su šildymu bus kai karštą vandenį siurblys šildys, neturi schemos kaip prijungtas boileris? šilumokaičiai du? būna superdeheateris dar.
o kiek vandens talpoje tai nelabai svarbu, svarbu kaip apšiltinta talpa. vis tiek skaičiuok vieną litrą vandens pašildyti vienu laipsniu reikia 1.17w/h šilumos energijos.


2013 Kov 15 21:01
Aprašymas WWW
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 19 23:59
Pranešimai: 72
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ŠS gruntas-vanduo
honda15i rašė:
optic rašė:
Na bet kokiu atveju sunku prisikabinti prie tokios sistemos kurios COP ~6, ar kažką patobulinti, daugiau galima iš to pasimokyti, nebent prisikabinčiau prie pačio ŠS kainos... Gerai pastebėjai apie viessmann kai rinkaisi žemės zondą, o kai rinkaisi ŠS panašumo nepastebėjai? :)


Del ŠS kainos su vienais bendravau iš pradžių siulė 26KLt, bet paskui nusileido iki 18KLt. Kainos yra sukeltos.


Supratau, po nuolaidos jau normali kaina, suprantama paskui sako "Tu tik niekam nesakyk, čia bus mūsų paslaptis"


2013 Kov 15 21:05
Aprašymas WWW

Užsiregistravo: 2013 Kov 08 19:57
Pranešimai: 12
Miestas: Vilnius
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ŠS gruntas-vanduo
optic rašė:
Įdomu kaip su šildymu bus kai karštą vandenį siurblys šildys, neturi schemos kaip prijungtas boileris? šilumokaičiai du? būna superdeheateris dar.
o kiek vandens talpoje tai nelabai svarbu, svarbu kaip apšiltinta talpa. vis tiek skaičiuok vieną litrą vandens pašildyti vienu laipsniu reikia 1.17w/h šilumos energijos.


Man rodos vienu metu gali veikti tik sildymas arba karsto vandens paruosimas. Ziurint i boilerio pjuvį matau tik vieną saulės šilumokaitį apačioje.
Kas liečia kompresoriaus sildoma karsta vandeni, tai matau yra įkrovos siurblys (deja ne A klasės) ir pacio boilerio virsuje yra kaitinimo įkrovos ankstis. Kas tai yra neįsivaizduoju. Pridedu paveiksliuką.


Prikabinti failai:
siurblys.png
siurblys.png [ 244.65 KiB | Peržiūrėta 9148 kartus(ų) ]
2013 Kov 18 19:27
Aprašymas WWW

Užsiregistravo: 2013 Lap 07 00:14
Pranešimai: 1
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: ŠS gruntas-vanduo
Sveiki. Gal žinote inverterinį ŠS tipo gruntas-vanduo?


2013 Lap 07 00:17
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 19 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 4 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007