Re: Šilumos siurblio tyrimas
Lyg ir radau daugiau info apie wilo siurblius cia
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wilo.by%2Fru%2Fno_cache%2Fglavnaja%2Fbiblioteka%2Fbiblioteka%2Fkatalogi%2F%3Fcid%3D84762%26did%3D3307%26sechash%3Dc4b5328a&ei=J_lBUZ7qL4qTtQbTxIGoBA&usg=AFQjCNEpex_nuIaf2tEOGeeZKWnA7_gV1w:
1. 47-50 psl apie grindiniam sildymo Wilo-Stratos TEC RS 15/7
2. 66-68 psl apie lauko konturo siurbli Para 25/1-7
Prisukus viena ar du ventilius lauko kolektoriaus, siurblio apsukos sumažėja. Girdziu kad tyliau dirba. Tas pats vyksta ir su grindinio sildymo siurbliu.
Žinok nepamenu ar be maitinimo laido yra papildomas. Manyciau kad yra, reiketu listi prie kompresoriaus.
Vidaus konture tik vanduo. Kolektoriu net 4 wawino
http://www.sildomosgrindys.lt/prekes/1/1691/2-atsaku-reguliuojami. Vienas rusyje 2 konturai. Antras pirmam aukste 6 ar 7 konturai. Antrame aukste 6 konturai. Virs garazo 3 konturai. Vamzdis kaip minejau irgi wawino 16mm raudonas, lankstus, plonas. Ilgiausias konturas 86 m. Kazkur yra visas projektas sildymo bet nerandu dabar. Pagal projekta ŠS reikėjo net 11KW

Nepastebejau kad butu parametrai papildomi.
optic rašė:
Na pažiūrėkim ką galime sužinoti iš pateiktų duomenų (apie lauko kontūrą):
Grafikai pateikti jau atėmus vidinius siurblio vamzdyno ir šilumokaičio nuostolius, suradus cirk siurblio gamintojo grafikus ir palyginus galima paskaičiuoti kokie jie, bet turėtų būti apie mažiau nei 80mbar (700-620) prie minimalaus srauto 1,2m3/h (ant greičio neradau tokio modelio kreivių internete, gal ant siurblio kitaip modelis parašytas? bet jis skirtas OEM rinkai ir greičiausiai jo apsukos (galingumas) valdomas pačio ŠS, ar yra papildomas laidas be maitinimo į jį?)
Žinant kad iš žemės imi ~6700W (8000W - elektra prie COP 6) prie dT 2 laipsnių gaunasi 3,3m3/h (srautas labai didelis palyginti su reikalaujamu minimaliu) tai panašu kad cirkuliacinis dirba MAX galingumu, o lauko kolektorius turi labai mažus hidro nuostolius, jaučiu prie tokio srauto lauko kolektorius turi ~100mbar nuostolius, juk trys kontūrai su 40x2,4 vamzdžiais ir tik po 150m kiekvienas. Galima drąsiai bandyti sumažinti srautą iki dT 3-4 laipsniu (1,6-2,2 m3/h) susitaupys elektros, bet tokio diametro vamzdyje labai sumažinus srautą tekėjimas gali nebūti turbolentinis ir dėl to sumažėti šilumos mainai tarp vamzdžio ir skyčio, nebandei vieną ar du iš trijų zondų užsukti, kad viskas cirkuliuotų didesniu greičiu žemėje ?
Galima viską teoriškai skaičiuoti, bet tai geriau daryti prieš diegiant sistemą, po įdiegimo įdomiau "žaisti" praktiškai ir stebėti kaip kas keičiasi ir tada bandyti suprasti kodėl.
Vidaus kontūras 8000W su dT 4 (ten vanduo ar tirpalas?) bet grubiai 2m3/h gaunasi grindų pasipriešinimas 400mBar (4m) (jei ant max cirkuliacinis dirba, ) 400 nemažai, o kas per kolektorius viduj? kokie vamzdžiai, kiek konturų, kokie konturų ilgiai? jei ŠS variklio apsukas reguliuoja pats, tai gali būti kad tu su balansiniais srautą primažini, o ŠS padidina siurblio galingumą, kad išlaikyti nustatytus parametrus. Yra kokiu nustatymų ?