Sveiki ,
turiu tokia pat problema ,kazkur ss trumpina ir ismusa visa namo elektra :) . Gal kartais, Laimi ,butu galima gauti jusu pazystamo auksarankio kontaktus ?
Is anksto dekui

Sveiki,
Turiu atsiklausti auksarankio... Man tikrai negaila.
O kur siurblys stovi? Kokiam mieste? Siurblys negarantinis? Koks gamintojas siurblio?
Mano atveju LT tik viena kontora yra kuri montavo tokius siurblius, bent aš daugiau neradau...
Bet sunkiai pavyksta "sušišnekėt"... :D Problemų sprendimas - pačio reikalas :D , mano atveju bent taip.
O kas montavo nieko nesako, nebendravot?

Truputi per anksti pavojaus signala ijungiau ... :D ,SS veikia .Viska paeiliui atunginejau ir tikrinau ,kas galetu trumpinti ,bet priezaties taip ir neneustaciau .Pries kelias dienas pajunge vandens grezini . Atjungus grezini skydelyje nuo saugiklio SS ijungus netrumpina ir dirba kuo normaliausiai , bet tik prijungi grezini ir ijungi SS ismeta nuotekio rele stulpe ... Reiks kviestis elektrika ieskoti priezasties . SS made in CN , inverteris .
Kontaktai aisku praverstu ,jei meistrelis sutiktu .Turiu keleta SS padegusiu ivairiu valdymo ploksciu gal paziuretu ir galima butu patasyti atsargasi , ateiciai...

Kaune turiu dar viena kontakta del ploksciu, parasysiu pirmadieni. Nerandu namie telefono nr.
Darbe turiu. Gali parasyti savo pasta. Cia del autoriu teisiu :D .


2018 Bal 06 21:52
Aprašymas

Užsiregistravo: 2016 Bir 30 08:22
Pranešimai: 21
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
aironas1 rašė:
ai ties vieta- :arrow: Kaunas

Siaip tai dar vyksta diskusija, kad reiktu PAPILDOMAI padaryti atskirai izeminima SS, nes tipo daznai nueina del ivairiu svyravimu tinkluose. Nuomones ivairios...


2018 Bal 06 21:59
Aprašymas

Užsiregistravo: 2016 Bir 30 08:22
Pranešimai: 21
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Labas rytas visiems,
ŠS siurblio negalavimų gydymas.
Vakar buvo atvykes meisteris-freonistas.
Pradžioje vyko vizuali apžiūra. Įtarimus sukėlė kažkiek reibaluotas vamzdelis, vieta kurią virino prieš 3 metus...
Pastebėjimas buvo toks, kad per 3 metus čia turėjo viskas išdžiūti jeigu kas ir buvo likę iš anksčiau, nes tai išėjimo iš kompresoriaus vamzdelis (aukšta temperatūra).
Toliau pamatavo slėgį. Slėgis pagal nustatytą šildymo temperatūra nieko nerodė, tipo viskas gerai.
Nutarėm išsiurbti freoną ir pasverti. Tuo pačiu ir įtartiną vamzdelio vietą pervirinti.
Pasvėrus freono radom 2kg, kai pagal "talmudus" turi būti 2,3kg +0,3kg papildomai pagal trasos ilgį.
Žodžiu pridėjo apie 600gr freono.

Vakar daugiau jokių analizų ir stebėjimų nedariau. Meisteris sakė pasižiūrėk kaip ŠS elgsis jeigu ką dar bus galima prie progos užsukti pridėti ar nuleisti freono.
Reiks pasižiūrėt kokios dabar temperatūros "vaikšto", kaip sekasi ŠS dirbti šildant boilerį.


2018 Bal 17 09:24
Aprašymas

Užsiregistravo: 2016 Bir 30 08:22
Pranešimai: 21
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Sveiki iš ryto,
Nelabai turėjau laiko stebėti ŠS darbą, bet turiu šiokius tokius rezultatus.
Per gegužės mėnesį ŠS šildydamas tik 150l boilerį (T= 47-48*C, ) prisuko 45kWh.
Tai apie 4,3 eur/mėn. El. planas NAMAI. Galvoju, kad tai nedaug.
Manau ŠS po freono papildymo pradėjo dirbti apie 40% efektyviau. Sprendžiu pagal sunaudotą el. energiją. Aišku gali įtakoti ir karšto vandens sunaudojimo kažkokie niuansai. Kiti mėnesiai parodys.
Daugiau freono nepapildėm. Nežinau gal dar vertėtų +50g pridėti? Bet, kad nesigautų blogesnė situcija.
Išsisprendė ir ŠS sustabdymo procesas, įsijungdavo freono aukšto slėgio apsauga.
Kaltininkas manau buvo iškritęs ar išimtas ir neįdėtas freono temperatūrinis jutiklis prie kompresoriaus. Valdymas "nematydavo" tikros freono temperatūros ir nesuvaldydavo kompresoriaus greičio. Bent aš taip galvoju.
Dar turi idėją prijungti nuosekliai ir kitą boilerį 125l kuris, šiuo metu šildomas tik nuo kieto kuro katilo. Tiesiog grįžtamą termofikatą praleisti ir per šį 125l boilerį ir tik tada sugrąžinti į ŠS.
Idėja tokia:
1. Dar labiau atvėsinti "grįžtama".
2. Turėčiau 150l+125l panašios temperatūros vandens, nes šie boileriai yra ir dabar sujungti (šaltas vanduo eina iš mažojo 125l į didesnį 150l).
3. Galėčiau pamažinti šildomo vandens nuo 48*C iki 46*C, sunaudočiau mažiau el. energijos.


2018 Bir 01 09:25
Aprašymas
Administracija

Užsiregistravo: 2010 Geg 20 09:24
Pranešimai: 733
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Sveikas Laimiau,
Laukiau ir tikejausi butent tokiu isvadu. Buvau ilga laika isvykes uzsienyje - skaiciau, bet nebuvo kada atrasyti.
Su boileriais manau tikrai nezaisk, nes malkinio boileris greiciausiai tures tiek maza silumokaicio plota, kad su tokiu temperaturu skirtumu kokiu paprastai dirba silumos siurbliai - nieko gera nesurinksi. Nors cia, kaip sakoma kurybine - eksperimentine laisve.
O dabar apie silumos siurblius. Tik pagalvok, kiek Lietuvoje ( na ir zinoma kitur, bet tai musu ne labai liecia, nes juk cia norime gyventi geriau ) dirba silumos siurbliu su visiskai neaiskiais efektyvumais. Be jokios abejones ir su freono trukumu. Tai beabejo kaip ir automobiliuose, bet ten tiesiog nebesaldo ir tada vaziuojama remontuoti ir pildyti. Cia - tiesiog naudojama elektra ir negaunama reikiamas kiekis silumos.

Mes, per si laika, jau supirkom visa reikiama iranga igijom patirties ir atestacija kvalifikuotai pamatuoti ir ispresti silumos siurbliu efektyvumo klausimus.
Taigi patvirtinu, kad ne brangus ir gero pavadinimo silumos siurblys paliktas be aptarnavimo ir prieziuros garantuoja kokybiska ir ekonomiska silumos gamyba.


2018 Bir 11 17:58
Aprašymas

Užsiregistravo: 2016 Bir 30 08:22
Pranešimai: 21
Atsakyti cituojant
Standartinė Re: Oras-vanduo ŠS
Arminas rašė:
Sveikas Laimiau,
Laukiau ir tikejausi butent tokiu isvadu. Buvau ilga laika isvykes uzsienyje - skaiciau, bet nebuvo kada atrasyti.
Su boileriais manau tikrai nezaisk, nes malkinio boileris greiciausiai tures tiek maza silumokaicio plota, kad su tokiu temperaturu skirtumu kokiu paprastai dirba silumos siurbliai - nieko gera nesurinksi. Nors cia, kaip sakoma kurybine - eksperimentine laisve.
O dabar apie silumos siurblius. Tik pagalvok, kiek Lietuvoje ( na ir zinoma kitur, bet tai musu ne labai liecia, nes juk cia norime gyventi geriau ) dirba silumos siurbliu su visiskai neaiskiais efektyvumais. Be jokios abejones ir su freono trukumu. Tai beabejo kaip ir automobiliuose, bet ten tiesiog nebesaldo ir tada vaziuojama remontuoti ir pildyti. Cia - tiesiog naudojama elektra ir negaunama reikiamas kiekis silumos.

Mes, per si laika, jau supirkom visa reikiama iranga igijom patirties ir atestacija kvalifikuotai pamatuoti ir ispresti silumos siurbliu efektyvumo klausimus.
Taigi patvirtinu, kad ne brangus ir gero pavadinimo silumos siurblys paliktas be aptarnavimo ir prieziuros garantuoja kokybiska ir ekonomiska silumos gamyba.

Sveiki, Arminai
Na su boileriais dar nieko nedariau. Suprantu, kad antrame boileryje negausiu tokios T kokia pirmame, bet manau papildomai panaudočiau pakankamai karštą grižtamą temperatūra. Teisingai, antro boilerio gyvatukas menkas gal 0,68m2.
Dar kitas aspektas dėl boilerių patiuningavimo, kad man kažkiek įtartina ar nevyksta dalinė, kad ir nedidelė boilerio cirkuliacija, kada vyksta namo šildymo rėžimas. Nors yra triegis vožtuvas, lyg ir veikia, perjunginėja rėžimus... bet tie keli laipsniai kažkur plaukioja...
Taigi atlikęs šiokį tokį perjungimą kaip ir eliminuočiau abejones, įsidėčiau dar papildomus termometrus, kad nereiktų būrti.
Aišku reiks pažiūrėti, kaip dirbs ŠS po freono papildymo, kai prasidės šildymo sezonas. Dabar kai šilta, tai nelabai kažkuo galima skųstis :D

Tai šaunios naujienos, jeigu galėsit užsiimti ŠŠ platesniu aptarnavimu. Manau poreikis tikrai bus. Plati dirva, taip sakant. Nes šiaip gal ir dėl darbų kiekio ar nenoro gilintis, kitų priežasčių nelabai kas nori užsiimti tokiais darbais.


2018 Bir 12 08:42
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Atsakyti į temą   [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007